220KW电动机反复自动重启动。控制施耐德软启动器AST46,参数设置及电气回路都查不出问题,但一启动都是重复三五次才启动成功。有时运行中也有该现象,请指教!
220KW电动机反复自动重启动。控制施耐德软启动器AST46,参数设置及电气回路都查不出问题,但一启动都是重复三五次才启动成功。有时运行中也有该现象,请指教!
2楼
旁路节点也没问题,
回复
3楼
楼主,你的启动器AST46与电机是否匹配
回复
4楼
你的软启动器应该有问题,换块电路板试试。
回复
5楼
同意3楼的
楼主,你的启动器AST46与电机是否匹配
回复
6楼
匹配,都用了8年了
回复
7楼
软启动是不是在线运行?还是启动后旁路运行?
如果是前者可以肯定启动器的问题;如果是后者因为在运行中也会出现这样的问题,那么就是控制的问题。
回复
8楼
启动后,旁路运行
回复