【资料分享】关于失步解列装置的问题,欢迎来围观
co1426481797606
2015年04月20日 09:16:00
只看楼主

失步解列装置是指发电机发出的频率与电网不一致。使用此装置来解除故障9690失步解制装置基本功能:1)监测装置安装处线路的电压、电流、功率等运行状态(包括电气量、开入、元件 投停、异常)。判断系统是否失步。一旦发生失步,采取解列、切机、压出力、切 负荷或启动其它使系统再同期的控制措施。 2)区分失步振荡、同步振荡和短路故障。当系统发生失步振荡时,失频解列装置正确动作。 当系统发生同步振荡、短路故障等非失步振荡时,装置不误动作。

失步解列装置是指发电机发出的频率与电网不一致。使用此装置来解除故障

9690失步解制装置基本功能:


1)监测装置安装处线路的电压、电流、功率等运行状态(包括电气量、开入、元件 投停、异常)。判断系统是否失步。一旦发生失步,采取解列、切机、压出力、切 负荷或启动其它使系统再同期的控制措施。


2)区分失步振荡、同步振荡和短路故障。当系统发生失步振荡时,失频解列装置正确动作。 当系统发生同步振荡、短路故障等非失步振荡时,装置不误动作。


3)判别失步振荡中心正/反方向。当振荡中心在装置安装处附近时,装置能可靠动作。


4)判别加速失步/减速失步。


5)在判断系统失步后,能够有效躲开两侧电势角180度时刻开断断路器。


6)通过振荡周期次数间接反映系统所容许的异步运行时间,在第一个振荡周期可靠 动作。当系统允许采取再同步控制时,9690失步解列装置能通过设置失步振荡周期次数定值延时 动作,尽可能使系统实现再同步。


7)通过动作区范围定值、振荡周期次数定值整定,协调相邻安装点之间失步解列装置的配合。


8)在PT断线、CT断线时可靠闭锁。


9690失步解列装置功能:


监测装置安装处1~4回线路的电压、电流、功率等运行状态,判断系统是否失步。 解列控制出口按工程需要配置。


9690失步解列装置功能:


1)监测装置安装处1~4回线路的电压、电流、功率等运行状态,判断系统是否失步 。解列控制出口按工程需要配置。


2)集成低频低压切负荷、低频低压解列、水电站低频自启动等控制功能。低频和低 压各设有5个基本轮、2个独立的特殊轮和2个加速轮。最大配置32个出口。


9690失步解列装置功能:


1)监测装置安装处1~4回线路的电压、电流、功率等运行状态,判断系统是否失步 。解列控制出口按工程需要配置。


2)集成频率电压紧急控制功能。低频和低压各设有5个基本轮、2个独立的特殊轮和2 个加速轮。过频和过压各设有3个基本轮。最大配置32个出口。



免费打赏
wangxf
2015年04月25日 10:56:08
2楼
有产品说明书吗?
回复
lingxuct
2015年04月25日 11:37:16
3楼
没有这种装置,也不需要这种装置,发电机好好地运行,什么原因会失步?

发电机在运行中,好象走路有人扶着你,你就是走不动了,你的脚也会有人带着你走的,为什么失步?
回复
co1422339717829
2015年04月25日 14:36:59
4楼
111111111111111111
回复
jkhzy
2015年04月27日 10:33:48
5楼
供电系统很常用这种装备,比如太阳能电站就要用
回复
sses2006
2015年04月28日 17:46:00
6楼
当负载突然变化时,由于转子有惯性,转子功角不能立即稳定在新的数值,而是在新的稳定值左右要经过若干次摆动,这种现象称为同步发电机的振荡。
振荡有两种类型:一种是振荡的幅度越来越小,功角的摆动逐渐衰减,最后稳定在某一新的功角下,仍以同步转速稳定运行,称为同步振荡;另一种是振荡的幅度越来越大,功角不断增大,直至脱出稳定范围,使发电机失步,发电机进入异步运行,称为非同步振荡。

回复
sses2006
2015年04月28日 17:48:34
7楼
发电机发生振荡或失磁的处理如下:
a)如果不是某台发电机失磁引起,则应立即增加发电机的励磁电流,以提高发电机电动势,增加功率极限,提高发电机稳定性。这是由于励磁电流的增加,使定、转子磁极间的拉力增加,削弱了转子的惯性,在发电机达到平衡点时而拉入同步。这时,如果发电机励磁系统处在强励状态,1min内不应干预。
b)如果是由于单机高功率因数引起,则应降低有功功率,同时增加励磁电流。这样既可以降低转子惯性,也由于提高了功率极限而增加了机组稳定运行能力。
c)当振荡是由于系统故障引起时,应立即增加各发电机的励磁电流,并根据本厂在系统中的地位进行处理。如本厂处于送端,为高频率系统,应降低机组的有功功率;反之,本厂处于受端且为低频率系统,则应增加有功功率,必要时采取紧急拉路措施以提高频率。
d)如果是单机失步引起的振荡,采取上述措施经一定时间仍未进入同步状态时,可根据现场规程规定,将机组与系统解列,或按调度要求将同期的两部分系统解列。
以上处理,必须在系统调度统一指挥下进行。
回复
kongkong-ty
2015年12月23日 17:16:16
8楼
请教楼主,如果新建一条电厂线路,那么如何知道是否需要在变电站侧配置失步解列装置呢?算了震荡中心在线路上的话,是线路两侧都要配置,还是只在电厂侧配置?如果震荡中心在电厂里呢?
回复

相关推荐

APP内打开