【你的百科第11站】快来围观了,土建中水电安装常见问题预防及处理
yilingguoguo
yilingguoguo Lv.14
2015年04月20日 09:09:36
只看楼主

待续:【你的百科第10站】快来围观了,土建中水电安装常见问题预防及处理 九、室内外电缆沟构筑物和电缆管敷设不符合要求   l、现象   (1)、电缆沟和砼支架安装不平直,易折断。   (2)、电缆沟、电缆管排水不畅。   (3)、电缆过路管埋设深度不够,喇叭口破裂、不规则。   (4)、钢管防锈防腐漆不均匀,密封性不够特别是管内的防锈、防腐未做。


待续:【你的百科第10站】快来围观了,土建中水电安装常见问题预防及处理



九、室内外电缆沟构筑物和电缆管敷设不符合要求
  l、现象
  (1)、电缆沟和砼支架安装不平直,易折断。
  (2)、电缆沟、电缆管排水不畅。
  (3)、电缆过路管埋设深度不够,喇叭口破裂、不规则。
  (4)、钢管防锈防腐漆不均匀,密封性不够特别是管内的防锈、防腐未做。
  (5)、接地极在电缆沟中不平直、松脱,与过路管的格接不全面、部分管漏焊。
  2、原因分析
  (1)、土建施工单位施工时不认真;砼支架预制件老化或没有钢筋作骨,以致承受力不够。
  (2)、电缆沟底没有一定的坡度,也没有按规范做集水坑;现场客观条件不满足排水要求。
  (3)、安装的施工人员责任心不强,有其他专业的管道或井影响电缆管的敷设。
  (4)、没有按要求在逐条排营时,逐条焊接地极,待全部管埋完再焊接时条件已不允许逐一焊接,只好在喇叭口处焊接凑数。
  3、预防措施
  (l)、土建单位在安装砼支架时,应拉线找平、找垂直;其中最上层支架至沟顶距离为150mm-200mm,最下层支架至沟底距离为50mm-100mm。应到合格的生产厂家购买合格的砼支架,保证有足够的承托力;钢制支架要做好防锈防腐保证。
  (2)、根据GB50054-95《低压配电设计规范》的有关规定,电缆沟底部排水沟坡度不应小于0.5%,并设集水坑,积水直接排入下水道;集水坑的做法参考建筑的有关规范,也可以参考吕光在编的《建筑电气安装工程图集》第二版第一册5?35"电缆人孔井通用做法?quot;。当集水坑远离雨水井或雨水井的标高高于电缆沟底时,应对相应的排水系统作对应的调整。因此,在室外综合管网图会审时要认真比较各专业的相关标高。
  (3)、喇叭口要求均匀整齐,没有裂纹。电缆管预埋时要保证深度为0.7m以下;如客观条件不能满足,需要管上面作水泥砂浆包封,以确保管道不被压坏。
  (4)、电缆管要用厚壁铜管,内外均应涂刷防腐防锈漆或沥青,漆面要均匀;特别是焊接口处,更需作防锈处理。两根电缆管对接时,内管口应对准,然后加短套管(长度不小于电缆管外径的2.2倍)牢固、密封地焊接。
  (5)、电缆沟中的接地肩钢安装要牢固,一般每隔0.5-1.5m安装一个固定端子,高沟底高度为250mm-300mm。在通过过路管时,要分别与各条钢管搭接,搭接处作好防腐防锈处理。为了保证每根钢管能与接地极可靠搭接,在埋管时逐一焊接,不允许把管埋完后才焊接。
  十、路灯、草坪灯、庭园灯和地灯的安装不符合要求
  1、现象
  (1)、灯杆掉漆、生锈、松动。
  (2)、接地安装不符合要求,甚至没有接地线。
  (3)、灯罩太薄,易破损、脱落。
  (4)、草坪灯、地灯的灯泡瓦数太大,使用时灯罩温度过高,易烫伤人;或者灯罩边角锋利易割伤人。
  2、原因分析
  (1)、购买灯具时没有严格要求;防锈层没有做好;灯罩的玻璃或塑料强度不够;固定灯座的螺栓不相符,难以固定。
  (2)、设计时只考虑照度,疏忽了可能会对行人、特别是小孩触摸时造成伤害。
  (3)、施工人员不认真执行规范,对接地对人身安 全的重要性认识不足。
  3、预防措施
  (l)、选用合格的灯具,特别是针对我市的沿海潮湿天气,一定要选用较好的防锈灯杆;灯罩无论是塑料或者玻璃,均应具有较强的抗台风强度。
  (2)、草坪灯、地灯一般追求的是点缀效果,在设计及选型时应考虑到大功率的白炽所产生的温度的影响。有关方面的数据表明,40W灯炮表面温度可达563℃,60W可达137-180℃,100w的可达170-216℃,所以,在低矮和保护罩狭小的地灯、草坪灯安装60W以上的灯泡,极易使保护罩温度过高而烫伤人。另外,一些草坪灯为了选型别致,边角太过锋利,也易伤及喜欢触摸的小孩这种事故益田村发生过几次。
  (3)、接地事关人命,路灯、草坪灯、庭园灯和地灯必须有良好的接地;灯杆的接地极必须焊接牢靠,接头处搪锡,路灯电源的PE保护线与灯杆接地报连接时必须用弹簧垫片压顶后再拧上螺母。
  十一、电话、电视系统的敷线、面板接线不符合要求
  1、现象
  (1)、多条电话线在高层建筑的弱电竖井里设有捆扎、分别固定,显得杂乱。
  (2)、D P箱的线头编号不明显,编号纸牌回潮,字体难辨。
  (3)、电话插座接线松动,电话音质失真。
  (4)、电视天线损坏屏蔽层,电视音像失真。
  (5)、施工中异脏墙面,施工完毕后没能清洁净现场。
  2、原因分析
  进场时间较晚,作为专业队伍,从现场条件的具备到为了防止布线被偷,电视、电视队伍一般进场较晚,此时土建的墙面往往已完成粉刷工序,因此他们在施工时易弄脏墙面。
  3、预防措施
  (1)、加强对施工人员的管理,与土建专业密切配合,施工安装完毕要清洁现场,保持地面和墙面清洁。
  (2)、多条电话线在弱电竖井里敷设时,要捆扎成束,并要求在每隔1.5米处固定于线槽内,盖好线槽盖板。
  (3)、电话线接头要用防潮的接线接头连接,用线钳压紧;电话座接线要小心拧紧螺丝,既要紧固导线又不能压断接线(电话线芯较小)。
  (4)、DP箱里的电话线要整齐排列,每根电话线的线头均用防潮线牌标明回路和房问号码,以方便日后电话安装。
  (5)、电视天线的屏蔽层在穿管时易被硬物刮破,因此在穿线前应将管清理干净,将管口磨滑,穿线时要小心抽拉,以免损坏屏蔽层,确保电视图像、音质的清晰。
  十二、消防、智能系统的探头安装不符合要求
  1、现象
  (1)、探头安装松动、与墙、板、吊顶间有缝隙。
  (2)、探头与灯具挨得太近,灯具的热量影响探头的灵敏度。
  2、原因分析
  (1)、施工人员在安装探头底座时没有认真找平、固定。
  (2)、安装平面窄小,预埋管盒时没有注意将探头与灯具的距离拉平。
  3、预防措施
  (1)、增强施工人员的责任心,底座安装时一定要与极、墙面找平,安装探头时注意拧紧。
  (2)、一般情况下,洗手间的天花面积较小,往往使灯具与智能探头挨得太近,这时应适当调整灯具的中心点和探头离窗口的距离,保证两者的距离在50CM左右。公共走道天花顶上的消防探头,在预埋线盒时就应使之与灯具保持不小子50CM的距离(灯具保证在中心位置上)。

欢迎大家来围观!!!


免费打赏
画图狗
2015年04月20日 11:30:28
2楼
围观围观~~~
回复
qq_1421916292573
2015年04月20日 14:08:47
3楼
不错不错挺全面的。值得学习
回复
skiprafer_11
2015年04月20日 14:16:07
4楼
挺实在的帖子,期待续集,
回复
hxh4922
2015年04月20日 17:39:27
5楼
围观围观:P
回复
qq_1413814495884
2015年04月20日 19:47:45
6楼
多谢楼主 分享
新人请教下 :我想多了解些 电力土建相关的内容 比如配电房土建施工, 室外电缆管道、电缆井、箱变基础 等土建施工和改造之类的内容和与之相关的造价内容 不知道哪个板块合适点讨论的人多点啊啊
我看这里基本都是电气安装之类的 很少有电力土建部分的 希望有知道的同僚 告知一下啊 谢谢了啊
回复
yilingguoguo
2015年04月21日 08:33:24
7楼
左右言他 发表于 2015-4-20 19:47 多谢楼主 分享新人请教下 :我想多了解些 电力土建相关的内容 比如配电房土建施工, 室外电缆管道、电缆 …你可以在这里面发的,会有网友和您互动的。
回复
dhw0123456
2015年04月22日 09:13:47
8楼
不错的帖子,赞一个。
回复
知乎圆桌
2015年04月22日 10:38:38
9楼

不错的帖子,赞一个
回复
co1429667362944
2015年04月22日 18:34:36
10楼
知识很实用,很全面
回复
mashie
2015年04月23日 16:16:48
11楼
赞一个,好帖子。
回复

相关推荐

APP内打开