现有一住宅层高5.6m,甲方想在H+2.9m处做夹层,但是夹层不出图(以后可能做钢结构板)。问题是,如果我现在模型把夹层板厚设为0用以导荷,那pkpm会考虑0板的刚度吗?刚度位移那些会不会与实际不符?
现有一住宅层高5.6m,甲方想在H+2.9m处做夹层,但是夹层不出图(以后可能做钢结构板)。问题是,如果我现在模型把夹层板厚设为0用以导荷,那pkpm会考虑0板的刚度吗?刚度位移那些会不会与实际不符?
2楼
如果没点考虑刚性板假定,PKPM默认是不考虑0板的刚度的
回复
3楼
结构生活 发表于 2015-4-19 14:41 如果没点考虑刚性板假定,PKPM默认是不考虑0板的刚度的这样啊,那如果我把0板设成弹性膜的话,点了刚性假定之后还会不会考虑0板的刚度呢?
回复
4楼
如果点了刚性板假定,PKPM默认的是把零板厚、开洞的板都考虑其刚度
回复
5楼
结构生活 发表于 2015-4-19 15:00 如果点了刚性板假定,PKPM默认的是把零板厚、开洞的板都考虑其刚度谢谢先了!那我这种情况是不是要把夹层板删了算周期比,位移比,刚度比那些,然后把夹层设0厚(不点强制刚性板)算配筋呢?
回复
6楼
学学习了、、、、、、、
回复
7楼
屁儿插爽 发表于 2015-4-19 15:11 谢谢先了!那我这种情况是不是要把夹层板删了算周期比,位移比,刚度比那些,然后把夹层设0厚(不点强制刚 …呵呵,这就要看你送审的图有没有夹层了,一般这种情况,我们院都搞两套图,一套送审,一套施工
回复
8楼
0板厚也有刚度,整间开洞最合理
回复
9楼
结构生活 发表于 2015-4-20 08:52 呵呵,这就要看你送审的图有没有夹层了,一般这种情况,我们院都搞两套图,一套送审,一套施工赞同~送审的图不带夹层~。
回复