紧急求助十万火急,有哪位大侠给个意见
co1429352587104
2015年04月18日 18:27:45
来自于建筑构造
只看楼主

9米的跨度,图纸上大梁的截面尺寸是75乘25的,可施工队说这是老的办法了,给出了55或者50乘30的尺寸,理由是75的大梁做出来下缘在窗户口下边,不美观,55的就在窗户口上边了美观,质量不影响。可我查网上9米跨度按照1/12的比例已经是最小值了,怕不结实呀!施工队说在梁里多加一个钢筋套子,这样就两个套子了,钢筋用25的。弄得我都晕死了,有哪位大侠给个意见呀,这样行不行呀,快开工了帮帮忙吧同志们!!!!!

2015年04月18日 19:44:38
2楼
750*250是标准做法。梁做低是宽扁梁的做法,要做钢筋加强。也要通过刚底计算。9米最多能小到600。
回复
co1429352587104
2015年04月20日 16:49:49
3楼
谢谢分析了
回复
一帆风顺00
2015年05月08日 14:29:24
4楼
不可以这样的 不符合设计规范 经验做法没有理论根据 不可取的 要尊重设计
回复
x1xqq
2015年05月15日 10:37:57
5楼
这个高度相差太大了,要出事的!!!
回复
zys215925
2015年05月19日 10:33:38
6楼
9米跨度做550高其实也是可行,但要看你这根梁所承受的荷载是多少? 建议如果做550高时,梁宽适当做宽些 做400 之类的 。