关于软起控制的问题,求助讨论
yuhen1984
yuhen1984 Lv.5
2015年04月18日 17:00:38
只看楼主

各位大侠: 最近工作中遇到软起的柜子,回路配置为 塑壳开关+接触器+软起动器(内置旁路接触器)在做控制回路时,我与同事产生了分歧,同事做法为:一个启动按钮 一个停止按钮 控制接触器 接触器触点控制软起启动停止,(我认为此种做法停止时会导致软起断电,软起对电机失去控制功能)我的做法为两套启动停止按钮,分别启停接触器和软起,(这是接触器只是起到电源开闭的功能,软起由单独的按钮控制),他说我们公司一直是这么做的,但我总觉得他的方法有问题,不知那种方法合适?,请大家帮帮忙!

各位大侠: 最近工作中遇到软起的柜子,回路配置为 塑壳开关+接触器+软起动器(内置旁路接触器)
在做控制回路时,我与同事产生了分歧,同事做法为:一个启动按钮 一个停止按钮 控制接触器 接触器触点控制软起启动停止,(我认为此种做法停止时会导致软起断电,软起对电机失去控制功能)我的做法为两套启动停止按钮,分别启停接触器和软起,(这是接触器只是起到电源开闭的功能,软起由单独的按钮控制),他说我们公司一直是这么做的,但我总觉得他的方法有问题,不知那种方法合适?,请大家帮帮忙!
免费打赏
lyf830619
2015年04月18日 22:12:36
2楼
我记得我研究两种做法来着,两种做法有点控制原理不同,但是效果一样貌似,说的不对的请担待。可以参考09cDx 008— 3。现在除非有图,不然我也记不太清楚了,需要看到图才能说
回复
beida_energy
2015年04月19日 09:49:47
3楼
软启动器启动完成就要切除,你的那个(内置旁路接触器)是不是就是运行旁路触点呢?
另外,你的软启动器是自动切换的,还是要人工控制切换呢?
这些都是未知。
回复
yuhen1984
2015年04月20日 08:31:52
4楼
beida_energy 发表于 2015-4-19 09:49 软启动器启动完成就要切除,你的那个(内置旁路接触器)是不是就是运行旁路触点呢?另外,你的软启动器是 …软启动器是自动切换的 内置旁路接触器就是您所说的运行旁路触点,(此软起直接连接电动机不在需要其他接触器参与切换,从电机启动到停止全部由一台软起完成不需要装置)
回复
beida_energy
2015年04月20日 09:52:52
5楼
yuhen1984 发表于 2015-4-20 08:31 软启动器是自动切换的 内置旁路接触器就是您所说的运行旁路触点,(此软起直接连接电动机不在需要其他接触 …那么就没有什么问题了嘛!
回复
yuhen1984
2015年04月22日 08:32:08
6楼
beida_energy 发表于 2015-4-20 09:52 那么就没有什么问题了嘛!我的意思是两种做法哪一个更合理,如图
回复
qq_1423529138570
2015年04月22日 09:23:03
7楼
~~~~
回复
beida_energy
2015年04月22日 09:43:39
8楼
yuhen1984 发表于 2015-4-22 08:32 我的意思是两种做法哪一个更合理,如图个人认为, 再加一个接触器作为总电源没有意义,启动柜前面肯定有断路器吧?那就行了。
回复
yuhen1984
2015年04月22日 09:52:30
9楼
beida_energy 发表于 2015-4-22 09:43 个人认为, 再加一个接触器作为总电源没有意义,启动柜前面肯定有断路器吧?那就行了。我觉得也是么有意义 ,但是设计图纸上带了接触器,我只能把接触器用作电源合分考虑了,另外一种做法 停止时会造成软起的断电,无法实现软停等功能吧?一般要求应该是电机停止,而软起不会断电吧? 不知道我说的对不对?
回复
香烟袅袅
2015年04月22日 11:37:16
10楼
yuhen1984 发表于 2015-4-22 09:52 我觉得也是么有意义 ,但是设计图纸上带了接触器,我只能把接触器用作电源合分考虑了,另外一种做法 停 …安装接触器没有意义。既然安装了,我认为还是分别控制好,接触器只是供电控制,软启动的功能不能因为通断接触器受影响
回复
yuhen1984
2015年04月22日 17:21:16
11楼
香烟袅袅 发表于 2015-4-22 11:37 安装接触器没有意义。既然安装了,我认为还是分别控制好,接触器只是供电控制,软启动的功能不能因为通断 …谢谢!终于有肯定我的人了!眼泪哗哗地~~~~
回复

相关推荐