PKPM的注意事项 PMCAD 部分 1、 楼层组装中各标准层的底标高宜按实际的相对标高输入,无地下室时第一标准层的底标高可输 -1 (未组装 -1.000 处的基顶拉梁时)或 -2 (组装了 -1.000 处的基顶拉梁时),有地下室时第一标准层的底标高可同建施图。程序默认的第一标准层的底标高为 0.000 ,会导致柱底剪力至基底的距离变大,产生更大的弯矩,从而导致基础变大或桩数增加。

PKPM的注意事项
PMCAD 部分
1、 楼层组装中各标准层的底标高宜按实际的相对标高输入,无地下室时第一标准层的底标高可输 -1 (未组装 -1.000 处的基顶拉梁时)或 -2 (组装了 -1.000 处的基顶拉梁时),有地下室时第一标准层的底标高可同建施图。程序默认的第一标准层的底标高为 0.000 ,会导致柱底剪力至基底的距离变大,产生更大的弯矩,从而导致基础变大或桩数增加。
2、 整体抗浮验算及止水板按倒楼盖建在 PMCAD 中时,习惯将水浮力按活荷载输入。人防底板结构倒楼盖法计算时,将水浮力作为活载输入 PKPM 程序计算,将不计入这部分水浮力作用(因为活载与人防荷载会二者取大),此时应将水浮力作为恒载输入 PKPM 程序计算。
3、 顶板局部位于人防区,需要输入人防荷载时,应先将人防荷载的人防等级定义好(一般为核 6 级),再输入顶板、外墙的人防荷载。本层会全部布上人防荷载,将人防区以外的人防荷载窗选修改为 0 不能人防等级按默认的 0 ,直接在人防区手动输人防荷载,程序可能不会计算人防荷载。
JCCAD 部分
1、 独基、条基:使用 JCCAD 时,应先将基础交互输入 / 参数输入 / 基本参数中可选择自动计算覆土重(仅对独基、条基起作用),基础及上方覆土压强 =20xh(h 为基底至 0.000 的距离 ) 。带地下室止水板的独基、条基,可人为设定覆土重(此时 h 取地下室底板板面至基底的距离)。应点击柱下独基计算中的单个验算查看基础及土自重是否正确。
2、 柱下桩基承台:使用 JCCAD 时,应先将基础交互输入 / 参数输入 / 基本参数中各项内容填写正确。其中的基础设计参数 / 混凝土等级直接影响到桩基承台的高度。默认的混凝土等级为 C20 ,若不修改,生成的承台高度会很高。
3、 柱下桩基承台:程序自动生成的柱下承台高度可改大,不能改小(改小会偏不安全),因为该高度是根据剪切、冲切验算生成。若承台高度改小,承台受弯配筋会相应调整,但其冲剪验算的计算高度仍是按原高度。可点击桩基承台计算中的单个验算查看。
4、 柱下桩基承台:承台的底标高输入负值,该值为覆土面至承台的距离(应注意选择相对于柱底或相对于 0.000 的数值含义不同),一般在 -1~-2 之间(相对于柱底)。曾经有项目,带 5.5 米高地下室,承台底标高输了 -7 ,结果上面自动加了近 6 米的覆土,桩数增加了很多。应点击桩基承台计算中的单个验算查看承台及土自重是否正确。
5、 桩筏有限元:若要考虑水浮力的作用,模型参数中 / 各工况自动计算水浮力中输入枯水位的相对标高(程序可自动计算出枯水位浮力,以减少抗压桩的数量,若上部模型中未组装止水板或 JCCAD 中未输入止水板,则该参数不必勾选。若上部模型中已组装止水板且输入枯水位水浮力(负值),则该参数不必勾选。一般认为单层地下室的重量可以用土或水浮力承受,布抗压桩时不必考虑此部分重量,地下室若有消防水池,抗压桩宜适当增加)。底板抗浮验算的水头标高输入洪水位,程序可自动计算出洪水位浮力,用于计算止水板的配筋。设了抗拔桩的底板应分别计算天然地基的筏板(此时可不输水位)以及洪水位下的止水板(止水板可用 JCCAD 6 项防水板计算,第 5 项桩筏有限元也能考虑止水板工况,但此项中柱墙有弹性变形,第 6 项柱墙无变形,更接近倒楼盖模式),两者包络设计。
免费打赏
吸力锅
2015年05月06日 09:20:23
12楼
新手可以看看
回复
co1426218625574
2015年09月11日 14:54:50
13楼
提醒的蛮到位的,谢谢
回复
cxy33
2015年09月11日 14:57:58
14楼
学习了 谢谢
回复
co1495182220164
2017年05月19日 16:50:28
15楼
感谢楼主分享~土木币会有
回复
张哈哈哥
2017年05月21日 15:52:27
16楼
不错不错的资料,学习中
回复

相关推荐

APP内打开