我单位新买了一个水泵,55KW,用星三角起动,可是到了转三角的时候,就跳了,不带负荷时就不会跳,水泵说明书上写扬程150米,可是到了50米就跳了,我认为管道泄压是不是有问题,请教一下高手
我单位新买了一个水泵,55KW,用星三角起动,可是到了转三角的时候,就跳了,不带负荷时就不会跳,水泵说明书上写扬程150米,可是到了50米就跳了,我认为管道泄压是不是有问题,请教一下高手
2楼
电流很高160的热继都跳了,电流起动以后一直降不下来,
回复
3楼
你怎么知道水泵的扬程达到50米,如果果真如此,那问题就出在这:
水泵负载并非是扬程愈低,其耗用功率愈低,反而是增大。
回复
4楼
楼主请描述清楚些,一般55KW的电机运行电流为110A左右,为啥你的电机能达到160A,显然是由于过载引起的,而造成过载的原因可能是系统有问题!若是泵和电机不匹配也可能造成这种现象,我认为应该在这两方面着手!
回复
5楼
4楼的朋友说系统有问题,系统是指什么?是指管道系统吗?
回复
6楼
水泵可能在过载运行!!??水泵选用的扬程太高了!!
回复
7楼
求高手指点一下啥,问题到底出在那里?
回复
8楼
赞同!
回复
9楼
先要搞清楚是什么调,把空开换大一型号就可以拉
回复
10楼
空开没有跳,是热继跳,空开是250A,热继是160A,接触器是两个160A一个100A,起动10秒转三角时热继动作,跳掉控制回路
回复
11楼
兄弟,是不是没有起来阿?
硬件参数没问题的话建议你调整一下启动时间试试!