带门外操作手柄的隔离开关,在合闸时,手柄柜门连锁,无法开门,有什么办法将操作手柄的连锁去掉,能够在合闸时,也可以打开柜门!谢谢!
带门外操作手柄的隔离开关,在合闸时,手柄柜门连锁,无法开门,有什么办法将操作手柄的连锁去掉,能够在合闸时,也可以打开柜门!谢谢!
2楼
请问具体装的是那个型号的隔离开关呢?或者是那种柜型?一般只要拆除相关的机械连锁就可以了,不过,建议不拆除,拆除后柜体无法满足五防要求,安全是第一位的。
回复
3楼
楼上说的有道理,赞同。
回复
4楼
你可以把 把手那边的塑料磨掉就可以啦
回复
5楼
手柄旁边有个小孔 戳下就可以打开了
回复
6楼
我们的制作方式是做两扇门,隔离开关操作手柄做一小门,需开门操作部分做另一扇门。
回复
7楼
不知是哪种隔离的联锁?如果是JSXGN这种的将侧面的联锁轴拆掉就可以了。关键是五防要求做好了,你再去掉就很危险了! 拆掉后换成电磁锁也可以
回复
8楼
建议不要拆,不安全,
回复
9楼
一楼朋友能说为什么要拆掉柜门联锁?
这个联锁装置是五防的安全措施,你不要安全,别人要安全! 你不想安全,就不装这个联锁,省得你拆时麻烦!!!
回复
10楼
两点建议,供参考
1、MNS、GCS、GCK产品可将隔离开关开孔至上仪表门上,避免带电情况下不能打开门板;
2、GGD产品原标准设计为HD13BX刀开关,也不存在联锁问题(符合GB7251.1-2005,维护时需由专业人员完成),隔离开关订货时可要求取消联锁;
3、6楼的方案也可以,不过增加了制造的繁琐性。
回复
11楼
抽屉柜电容柜选刀熔开关时,确实存在这样的矛盾:要先合刀闸后合微断(我们很少选熔断器),合上刀闸后又不能开门
回复