2楼
右面图框,不是都说明功能了吗?
回复
3楼
一楼图中只有外部元件的位置、状态给综保的线,没有(保护用的)电量输入。
按右表格解说:上3格不用说了吧?
开关合闸---断路器的常开辅助接点
手车运行---断路器小车工作位置开关(S9)
手车试验---断路器小车试验位置开关(S8)
储能指示---断路器储能(弹簧压缩)到位(SP4行程开关动作)
有功脉冲是数字式电表用信号,一般综保没这个输出
三个联锁跳闸————箱变门上行程开关和温控的二级(继电器)报警与跳闸
就地/远控--断路器操作选择开关
接地刀合---JD接通为柜内接地刀闸在合位
回复
4楼
xuexi999123 发表于 2015-4-17 19:04 右面图框,不是都说明功能了吗?哦不好意思我表达错了 我是想问那个S11~S18这些接口是什么
回复
5楼
ccc___ 发表于 2015-4-18 07:30 一楼图中只有外部元件的位置、状态给综保的线,没有(保护用的)电量输入。按右表格解说:上3格不用说了 …非常感谢讲解
回复
6楼
段鹿气 发表于 2015-4-18 18:58 哦不好意思我表达错了 我是想问那个S11~S18这些接口是什么这是综保的接线端子,右边就是端子的说明。
回复
7楼
这样的图都是把综保的内部线路省略的,不同厂家综保的端子编号可能也不一样,建议楼主接线时根据项目选用的综保的说明书接线。
回复