防火规范10.1.10.3如何理解?电缆井包含竖井吗?消防线路均采用矿物绝缘?和第一小点明敷设都能穿管和线槽保护有点不一致。如果消防回炉穿管线槽保护,怎么就不能放同一竖井?
防火规范10.1.10.3如何理解?电缆井包含竖井吗?消防线路均采用矿物绝缘?
和第一小点明敷设都能穿管和线槽保护有点不一致。
如果消防回炉穿管线槽保护,怎么就不能放同一竖井?
2楼
感觉措辞上有问题,10.1.10.1和10.1.10.3没统一
回复
3楼
有的单位专设消防电缆井(详附件),本人不太赞同只考虑加设消防电缆井的做法,这可以作为方法之一,但是
设了,消防箱放进去才合理,放进去了,维护操作距离要保证,井就不能太小,这样有可能和强电井差不多,小规模建筑哪来的地方设,强弱电井能挤出来就不错了 。而且设专用电缆井造价也不低。
回复
4楼
10.1.10 消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:
1 明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金
属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施;当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆
井、沟内时,可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护;当采用矿物绝缘类不燃性
电缆时,可直接明敷;
2 暗敷时,应穿管并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于30mm;
3 消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难
需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应
采用矿物绝缘类不燃性电缆。
回复
5楼
理解规范此条的目的是,大力推广使用矿物绝缘类不燃性
电缆
回复
6楼
低烟无卤电缆还不够高大上,直接上矿物绝缘类不燃性电缆。过不了两年再修编建筑防火规范时,恐怕只有黄金造的电缆能满足消防队的要求了,没准还会要求上消防专用变压器,消防专用10KV电源,消防专用发电厂,消防专用煤矿,而且必须在消防部门备案。哇,对国家的GDP可是大贡献啊,美国的GDP算个屁。
回复
7楼
谢谢!楼主辛苦了!
回复
8楼
我只能说,此条规范的出现,依稀看到了某个厂家参与新版建规的修订工作。
回复
9楼
根据新火规,用户应自行设置发电、输电及配电设备才能满足一级负荷的需求,市政电网是不可能满足要求的
回复