本帖最后由 qugan2013 于 2015-4-17 20:44 编辑 1.如图1,规范查到的钢筋锚固长度包括弯钩长度吗?说明理由,谢谢2.为什么下面两个公式不一样?都是梁柱箍筋长度的①梁柱箍筋长度=构件截面周长-0.05m②箍筋长度=构件截面周长-8*保护层厚+4*箍筋直径+2*钩长8*保护层厚,这个是什么意思
本帖最后由 qugan2013 于 2015-4-17 20:44 编辑
1.
如图1,规范查到的钢筋锚固长度包括弯钩长度吗?说明理由,谢谢
2.为什么下面两个公式不一样?都是
梁柱箍筋长度的
①梁柱箍筋长度=构件截面周长-
0.05m
②箍筋长度=构件截面周长
-8*
保护层厚+
4*
箍筋直径+
2*
钩长
8*
保护层厚,这个是什么意思
2楼
8乘保护层(250mm)
回复
3楼
我是建筑加固公司,有哪位设计师遇到加固工程方便介绍下,专业:植筋,粘钢板加固,碳纤维加固,防水补漏,裂缝灌浆,混凝土切割。电话13631332622卜经理,公司会安排介绍费用!
回复
4楼
保护层是25mm,请给予修正。
回复
5楼
保护层就是混凝土保护钢筋的厚度了···
回复
6楼
你哪个锚固看起是梁的钢筋,梁主筋有作180度的弯钩吗?我是没有见过,我做的要不是Lae要不就是15d的直锚。
回复
7楼
结构好累呀 发表于 2015-4-17 15:41 你哪个锚固看起是梁的钢筋,梁主筋有作180度的弯钩吗?我是没有见过,我做的要不是Lae要不就是15d的直锚。钢筋锚固长度j 是不是包括弯钩长度呢
回复
8楼
1、规范的钢筋锚固长度包括弯钩长度,但是有些构件的锚固不光要满足锚固长度还要满足构造要求。
2、应为你这个题目是比较早出的,那时保护层是按主筋外边开始算起,所以箍筋外包就要再加4d。
回复