没有泵的稳压系统
qq_1419835782846
2015年04月17日 07:56:40
只看楼主

如果高度够,采用水箱稳压。是否需要设置流量开关,和压力开关啊。。谢谢。。一直没有理解透呢来确认下

如果高度够,采用水箱稳压。是否需要设置流量开关,和压力开关啊。。
谢谢。。
一直没有理解透呢
来确认下
免费打赏
王农勤
2015年04月17日 09:16:53
2楼
这就不需要设置流量开关了。
回复
likeac
2015年04月17日 10:19:09
3楼
是否有消防泵?如果有,消防泵需要自动启动,应该需要流量开关。
回复
qq_1419835782846
2015年04月17日 11:21:55
4楼
likeac 发表于 2015-4-17 10:19 是否有消防泵?如果有,消防泵需要自动启动,应该需要流量开关。有消防 泵的。
回复
qq_1419835782846
2015年04月17日 11:47:52
5楼
我觉得流量 开关要设置 ,压力开关不设置 。。
回复
waterdn
2015年04月17日 12:55:15
6楼
只要设了消火栓消防泵。。屋顶水箱出水管就要设流量开关。压力开关是设在水泵出水管上的
回复
版专攻
2015年04月18日 16:40:49
7楼
你的是常高压系统?还是说不设稳压泵的情况?常高压不需设,不设稳压泵,设有消防泵的,要设流量开关和压力开关,这个两个开关是用来给消防泵启动信号的
回复
管道工马里奥
2015年04月20日 08:48:04
8楼
好像是说水箱水位到一半时候启动消防泵,这样流量就不用了吧