两个烟感探测器之间连个信号线就可以还是要连个信号线跟电源线,看图
smurfior
smurfior Lv.3
2015年04月16日 22:42:45
只看楼主

上面两个就连得是黄色的信号线,而客梯前面的两个探测器连接的却是SD线,这之间的差别是什么?要参照什么规范

77$NZSC_MO8N32V}5V@E]FU.png
上面两个就连得是黄色的信号线,而客梯前面的两个探测器连接的却是SD线,这之间的差别是什么?要参照什么规范

77$NZSC_MO8N32V}5V@E]FU.png

免费打赏
泥人王
2016年06月22日 15:38:53
32楼
二总线制,只需信号线了,不需电源线
回复
lin123456
2016年06月30日 16:00:28
33楼
SD是总线+电源线,烟感探测器只要总线联接,前室烟感联接线表示总线+电源线,实际电源线不联接,主要用于后面报警器用
回复
co1427779124293
2016年07月08日 23:00:55
34楼
6楼正解!!!
回复
z900569
2016年07月12日 16:14:10
35楼
S是信号线,D是电源线。
回复
oblivion123
2017年03月30日 02:09:16
36楼
路过学习 受教了
回复