JFY-5-3 单相过欠压保护器 使用说明书 一. 产品概述 1.产品特点 本产品是一种智能型电压保护器,采用微控制器和数字处理技术,集电压显示、过欠压保护一体,中文液晶显示,具有操作简便、体积小巧、可靠性高等特点。 2.适用范围 本产品可广泛应用于各种低压电器控制系统,替代传统的过欠压保护器。 二. 主要技术参数 主要功能 1 电压显示 显示当前电源各相平均电压值
JFY-5-3
单相过欠压保护器
使用说明书
一.
产品概述
1.产品特点
本产品是一种智能型电压保护器,采用微控制器和数字处理技术,集电压显示、过欠压保护一体,中文液晶显示,具有操作简便、体积小巧、可靠性高等特点。
2.适用范围
本产品可广泛应用于各种低压电器控制系统,替代传统的过欠压保护器。
二.
主要技术参数
主要功能
1 电压显示 显示当前电源各相平均电压值
2 过欠压保护 超出设定值,切断设备电源
技术参数
1.电源电压:220V
2.电压测量精度:±1%
3.输出触点容量:3A/250VAC
4.工作环境:温度-20C~60C湿度85%,无凝露
5.频率:50/60HZ
6.外形尺寸:(长*宽*高):48*48*90mm
三、
操作指南
1.告警功能
当发生电源过欠压、故障时,显示屏闪烁显示“过压”、“欠压”、等字样,并且继电器输出触点断开。
2.设置过欠压值
长按“Sel”键2秒,显示屏上显示“设定”和“过压”字样,这时用“▲▼ ”键改变过电压设定值(“▲”键增1V,“▼”键减1V,按住不放超过0.5秒则快速增减)。再按一次“Sel”键可按同样方法设置欠电压值,完成后再按“Sel”键退出设置状态。
(注:过欠压值也可用内部参数F11和F12设置,效果是一样的)。
过压值设到最大会显示“OFF”,表示关闭过压告警功能;欠压值设到最小会显示“OFF”,表示关闭欠压告警功能。
3. 内部参数设置
在显示电压状态,长按“▲ ”键5秒,进入参数设置状态,这时显示器上显示“Fxx”,其中xx是两位数字,表示参数代码。用“▲ ”或“▼ ”键可选择参数代码,按“Sel”键则显示该参数代码对应的参数值,这时再用“▲ ”或“▼ ”键即可对参数值进行设置,设置完成后再按“Sel”键,回到显示参数代码状态。
内部参数代码如下表所示:
类别
|
代码
|
参数名称
|
设定范围
|
出厂设定
|
单位
|
备注
|
电压设类
|
F11
|
过电压设定值
|
200-300
OFF
|
242
|
V
|
当电压≥242V时产生告警,≤240V时恢复;当电压≤187V时产生欠压告警,≥189V时恢复。“OFF”表示关闭过压或欠压告警功能。
|
F12
|
欠电压设定值
|
OFF
120-240
|
187
|
V
|
||
F13
|
过欠压恢复回差
|
1-20
|
2
|
V
|
||
动作时间
|
F21
|
过欠压动作时间
|
0.1-60
|
5.0
|
秒
|
各类故障需要持续设定的时间才会产生作用。
|
|
END
|
退出设置
|
|
四、接线图
n 接线图注:
1、 继电器输出在仪表正常工作时闭合,仪表失电或故障保护状态断开。