现有一工程,供热主管线比摩阻选到200以上了,现场已经施工完毕,请教各位大神,主管线比摩阻这么大对后期运行有影响么,影响有多大,哪方面影响,跪求答案。谢谢
现有一工程,供热主管线比摩阻选到200以上了,现场已经施工完毕,请教各位大神,主管线比摩阻这么大对后期运行有影响么,影响有多大,哪方面影响,跪求答案。谢谢
2楼
按照《城镇供热管网设计规范》2010的规定,主管网比摩阻都在30~70pa/m之间,你选的这么大,一个是造成循环水泵的选型过大,浪费电能;另一个就是造成管网容易水力失调和用户的水利稳定性差,当后续再接新用户,或者有的用户流量发生变化就会影响相邻的用户流量发生较大的变化。
回复
3楼
,主管网比摩阻都在30~70pa/m之间,你选的这么大,一个是造成循环水泵的选型过大,浪费电能;另一个就是造成管网容易水力失调和用户的水利稳定性差,当后续再接新用户,或者有的用户流量发生变化就会影响相邻的用户流量发生较大的变化。
回复
4楼
就是,老师在教学的时候讲过,经济比摩阻60-120,主管上肯定会低一些
回复
5楼
主管网比摩阻选200以Pa以上确实高了,最大的弊病就是管网水力失调严重,如果以后再有新面积入网供热,那可是麻烦事了,也不知道你们那里供回水温差能做到多少度,也只有拉大温差能缓解一下了。
回复
6楼
按照《城镇供热管网设计规范》2010的规定,主管网比摩阻都在30~70pa/m之间,你选的这么大,一个是造成循环水泵的选型过大,浪费电能;另一个就是造成管网容易水力失调和用户的水利稳定性差,当后续再接新用户,或者有的用户流量发生变化就会影响相邻的用户流量发生较大的变化。
回复