请教大家,布置室内消火栓是按照建筑物内部实际灭火路线来考虑吗?
jier90
jier90 Lv.2
2015年04月15日 10:46:54
只看楼主

本帖最后由 jier90 于 2015-4-15 11:00 编辑 布置室内消火栓:1、比如我们算出消火栓保护半径为25米,那么是直接画个半径25的园,园内面积则在保护范围内;2、布置消火栓的时候必须是按照实际灭火路线至最远处为小于25米才行;第二种明显消火栓会比第一种多(感觉也比较复杂),请问具体应该如何布置。就比如这个酒店走廊,按第一张方法中间已在两个消火栓保护半径内;按照第二种方法,消火栓2至左边房间最远处实际路线大于25米,请问可以采用第一种方法直接布置吗?

本帖最后由 jier90 于 2015-4-15 11:00 编辑

布置室内消火栓:
1、比如我们算出消火栓保护半径为25米,那么是直接画个半径25的园,园内面积则在保护范围内;
2、布置消火栓的时候必须是按照实际灭火路线至最远处为小于25米才行;
第二种明显消火栓会比第一种多(感觉也比较复杂),请问具体应该如何布置。

就比如这个酒店走廊,按第一张方法中间已在两个消火栓保护半径内;按照第二种方法,消火栓2至左边房间最远处实际路线大于25米,请问可以采用第一种方法直接布置吗?


QQ截图20140415110036.jpg

免费打赏
lock0570
2015年04月15日 12:36:50
2楼
按实际线路来计算的,不是画个圈就可以的
回复
版专攻
2015年04月15日 14:03:01
3楼
楼上说的好,就是实战时的实际距离
回复
新乐天问
2015年04月16日 08:12:23
4楼
按实际路线考虑
回复
dengken205
2015年04月21日 15:45:00
5楼
不管是走道还是房间,应从消火栓绕门柱等,按实际折线长度计算,只有非常规整的大面积房间才有可能按画圆确定。
回复
xingfu3893
2015年04月21日 17:52:38
6楼
按灭火实际行走路线来计算保护距离
回复
雌雄同体
2015年04月23日 14:07:57
7楼
坐等楼下高手解答~~~⊙_⊙
回复
小草瑜
2015年04月23日 17:00:20
8楼
按实际路线考虑
回复
xmeiyi
2015年04月23日 18:14:39
9楼
个人认为:按照25m半径圆即可,25m圆是估算。实际长度的话应该25m水龙带+13m充实水柱。
回复

相关推荐