怎么维持洁净房负压
qq_1428895140931
2015年04月13日 12:28:48
只看楼主

怎么维持洁净房负压

怎么维持洁净房负压
免费打赏
zht2004
2015年04月13日 15:39:37
2楼
使排风量大于新风注入的量;在满足合规性要求的前提下适当减小新风比。
或者在实物房间系统上做阀门的调节,减小新风阀或出风口调节阀开度,调大排风风路调节阀开度。