圈梁配筋4根12,再加墙体拉结筋,另不再配筋行吗?
aboat-163
aboat-163 Lv.14
2015年04月13日 09:15:01
只看楼主

用PKPM做了一个多层砖混结构住宅楼,验算有的墙体需配筋,配筋面积487平方毫米,我想问一下,圈梁配筋4根12,再加上墙体拉结筋,已经足够了,另外不再配筋了行吗?谢谢!

用PKPM做了一个多层砖混结构住宅楼,验算有的墙体需配筋,配筋面积487平方毫米,我想问一下,圈梁配筋4根12,再加上墙体拉结筋,已经足够了,另外不再配筋了行吗?谢谢!
免费打赏
hqinqifang
2015年04月13日 09:21:45
2楼
感谢楼主分线
回复
jiangjunjie4
2015年05月28日 19:42:29
4楼
不错的资源
回复

相关推荐