地暖供、回水温度的问题
xiaozanzhu
xiaozanzhu Lv.7
2015年04月11日 10:03:46
只看楼主

今天我遇到一个很有意思的问题。请各位指教!!!我看地暖的规范上说“地面辐射供暖系统供水温度不应超过60度。”一直以为是整系统都不能超过60度。今天,我们公司的业务问我,是整个地暖系统包括主管道,盘管的温度都不能超过60度,还是只有地暖盘管的供水温度不能超过60度?我们可以利用地暖混水中心将温度降低。请各位大神教我。万分感谢。

今天我遇到一个很有意思的问题。请各位指教!!!

我看地暖的规范上说“地面辐射供暖系统供水温度不应超过60度。”一直以为是整系统都不能超过60度。

今天,我们公司的业务问我,是整个地暖系统包括主管道,盘管的温度都不能超过60度,还是只有地暖盘管的供水温度不能超过

60度?我们可以利用地暖混水中心将温度降低。

请各位大神教我。万分感谢。




免费打赏
co1431310516862
2015年05月11日 10:55:00
2楼
指的是整个系统,从 换热站出来的温度,如果是暖气的话 得80多度
回复
qq_1438333923145
2015年08月24日 09:50:20
3楼
地面辐射供暖系统供水温度不应超过60度指的是地暖管里供回水的温度,系统局部可以超过,例如锅炉出水温度可以达到80度,以便更加高效的运行,进入地暖盘管时利用混水装置降低水温,以便系统更加节能、舒适。
回复

相关推荐