本帖最后由 woheni2010 于 2015-4-10 20:18 编辑 偶尔看到接零保护用于中性点接地的场所,但是民用建筑里面变压器低压侧不是一般都接地吗?为什么又是采用接地保护。还有在接零系统中把PE叫保护零线,在接地系统中把PE叫做接地保护线。我已经凌乱了 。求大神。TNS接零系统和TNS接地系统到底啥区别 我看两个系统图上没啥区别吗
本帖最后由 woheni2010 于 2015-4-10 20:18 编辑
偶尔看到接零保护用于中性点接地的场所,但是民用建筑里面变压器低压侧不是一般都接地吗?为什么又是采用接地保护。还有在接零系统中把PE叫保护零线,在接地系统中把PE叫做接地保护线。我已经凌乱了 。求大神。TNS接零系统和TNS接地系统到底啥区别 我看两个系统图上没啥区别吗
2楼
本帖最后由 老灰兔子 于 2015-4-10 22:28 编辑
接零保护和接地保护都可以用于中性点接地供电系统。但是,接零保护不能用于中性点不接地供电系统。
也就是说,接地保护可以用于中性点接地或者不接地的供电系统,而接零保护只能用于中性点接地供电系统,不能用于中性点不直接接地系统。
因为目前我国主要存在中性点直接接地和中性点不直接接地这两种供电系统,前者占绝大多数,后者占少数且不常见。
接零保护系统中的保护零线不叫PE线,正确称呼为PEN线。PE线正确的称呼为安全保护线,也称为接地保护线,俗称接地。
TN-S本来就是接零保护系统。由于某些大师、名人鼓吹与国际接轨,照搬国际标准,统一使用“接地保护”这个称呼(术语)。因为国外没有“接零保护”这一词语,无法翻译成“接零保护”。因此,不少人也跟风鼓吹、高喊取消“保护接零”这一用语。“保护接零”是具有中国特色的技术用语,它能准确区分两种保护的不同特性。但是,国外就无法区分它们的区别和不同。
保护接零是利用中性点接地供电系统中的零(N)线既作为工作零线使用,又同时将其作为安全保护线使用,是工作零线和安全(接地)保护线的共同体,用PEN表示。被保护对象通常就直接连接这条共用的导线作安全(接地)保护。
保护接地是一条独立于供电系统、与供电系统没有直接联系、相互绝缘的安全(接地)保护线,用PE表示。被保护对象通常是采用独立接地,也可以从独立于供电系统的接地极引接出一条导线与被保护对象相连接。
回复
3楼
一点儿也不乱!
接地保护:设备外露可导电部分通过保护导体PE接大地!
接零保护:设备外露可导电部分通过保护导体PE连接到变压器的中性点!
回复
4楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-4-11 01:43 编辑
老概念,TN-S系统中来自电源已接地中性点的PEN线(TN-C系统中)或PE线(TN-S系统中)压接设备金属外壳的做法都叫做保护接零,保护接地仅仅是指TT系统中设备金属外壳通过PE线就近直接接地的做法!!!
这本是非常明了、不易混淆、不易导致混乱的概念!!!
无奈近几年不少人似乎将TN-S系统中PE线压接设备金属外壳的做法该叫做保护接地了,貌似比较科学,实际上造成了概念上的混淆,导致楼主和大部分初学者凌乱!!!
楼主在讨论中性点接地的TN系统,没有讨论TT系统,而“设备外露可导电部分通过保护导体PE接大地”的做法明显是TT系统!!!
回复
5楼
N和PE有共同接入大地的点,称PE为接零保护,PE多点接地为重复接零保护。
金属外壳与大地连接,称为接地保护
回复
6楼
原来是这样啊
回复
7楼
路过,学习了,不错
回复
8楼
赞一个,赞一个
回复
9楼
看图能看的明白 在实际应用中还是有一些模糊,在学习中。
回复
10楼
路过,学习了,不错
回复
11楼
火灾报警系统联动控制排烟风机