大侠们:如何判断结构形式是剪力墙结构还是短肢剪力墙结构?
大侠们:如何判断结构形式是剪力墙结构还是短肢剪力墙结构?
2楼
首先短肢剪力墙规范有定义,是否是主短肢剪力墙结构,主要看短肢剪力墙地震效应占整体结构地震效应的百分比,超过40%就是短肢剪力墙结构
回复
3楼
讲的非常好,又学到了好多东东了,感谢楼主的提供,辛苦了!!!
回复
4楼
先按如下条件计算
1.地震方向角θ0=0;
2.单向地震+平扭耦连;
3.不考虑偶然偏心;
4.不强制全楼刚性楼板;
5.按总刚分析;
6.短肢墙多时定为短肢墙结构
当计算完成后查看地震倾覆力矩文件
短肢墙墙承担的抗倾覆力矩比例<40%?→是,改为一般剪力墙结构,否,按短肢剪力墙结构
短肢墙墙承担的抗倾覆力矩比例>50%?→是,规范不许,修改设计
回复
5楼
谢谢了
回复
6楼
4楼提到一个>50%规范不许,请教一下是哪里规定的?我找了好久没有找到这个。
回复
7楼
楼4说的好。一再认为是40%就可以了
回复
8楼
hao
回复
9楼
二楼的首先短肢剪力墙规范有定义,是否是主短肢剪力墙结构,主要看短肢剪力墙地震效应占整体结构地震效应的百分比,超过40%就是短肢剪力墙结构,请问40%是那条规范里面作的规定
高规规定是不宜大等于50%,没有规定下限本人认为是25%以上-50%以下
回复
10楼
短肢剪力墙的判定有下面几点:
1.墙肢截面高度与厚度比为5~8(都知道哈),对T型,L型和工型截面,则应每个方向墙肢截面高度
与厚度比为5~8.
2.墙肢两侧均与弱连梁(连梁的跨高比大于6)相连或一端与弱连梁相连、一端为自由,两条件应
同时满足.现在PKPM程序是默认满足第1条的墙既为短肢剪力墙,在建模时应考虑本条的规定.
3.剪力墙结构中由短肢剪力墙所承受的第一震型底部地震倾覆力矩占结构底部总地震倾覆力矩
的40%~50%时,可认为结构是短肢剪力墙结构.小于40%的话,说明结构中仅有较少的短肢剪力墙,
不应判定为短肢剪力墙结构.
回复
11楼
1.地震方向角θ0=0;
2.单向地震+平扭耦连;
3.不考虑偶然偏心;
4.不强制全楼刚性楼板;
5.按总刚分析;
6.短肢墙多时定为短肢墙结构
计算,根据结果判断
1. 振型组合数→有效质量参予系数>0.9 吗? →否则增加
2. 最大地震力作用方向角→θ0-θm>150? →是,输入θ0=θm,附加方向角θ0=0.
3. 结构自振周期,输入值与计算值相差>10%时,按计算值改输入值.
4. 查看三维振型图,确定裙房参予整体计算范围→修正计算简图
5. 短肢墙墙承担的抗倾覆力矩比例<40%?→是,改为一般剪力墙结构
短肢墙墙承担的抗倾覆力矩比例>50%?→是,规范不许,修改设计
6. 框剪结构框架承担抗倾覆力矩>50%?→是,框架抗震等级按框架结构定;若为
多层结构,可定义为框架结构定义抗震等级和计算,抗震墙作为次要抗侧力构件,
其抗震等级可降一级。
回复