我是搞暖通的,有个问题请教一下搞制冷的朋友们.
tulan17
tulan17 Lv.2
2007年10月20日 11:04:03
只看楼主

过冷度问题,我在给特殊工况选机组时发现过冷度越高,机组的效率越高. 过冷度由什么因素确定,怎么确定?

过冷度问题,我在给特殊工况选机组时发现过冷度越高,机组的效率越高.
过冷度由什么因素确定,怎么确定?
免费打赏
liuwenj0701
2007年12月18日 11:56:45
12楼

当然是可以变化的啊,冷凝器的过冷度主要是看冷凝器的设计,在冷凝器中增加过冷区,就可以
回复
zanghuiyan
2007年12月21日 21:22:29
13楼
过冷度:主要是指,冷凝压力对应的冷凝温度与实际测量的制冷剂冷凝温度(冷凝器的出液管)之差 称为过冷度
过冷度越大说明冷凝效果越好,同时证明压缩机的输入功率降低。
机组的效率:也称为cop值,是机组的制冷量与输入功率之比,比值越大说明机组效率越高。
过冷度取决于:1、冷凝器面积及冷凝器的效率。
2、压缩机的冷负荷。
3、环境温度。
回复