我是搞暖通的,有个问题请教一下搞制冷的朋友们.
tulan17
tulan17 Lv.2
2007年10月20日 11:04:03
只看楼主

过冷度问题,我在给特殊工况选机组时发现过冷度越高,机组的效率越高. 过冷度由什么因素确定,怎么确定?

过冷度问题,我在给特殊工况选机组时发现过冷度越高,机组的效率越高.
过冷度由什么因素确定,怎么确定?
tulan17
2007年10月20日 11:09:24
2楼
先谢谢拉,请赐教!~~~~~~
回复
荣昌制冷
2007年10月20日 14:06:54
3楼
你这个“越高”是什么概念?是不是越大?
回复
tulan17
2007年10月20日 14:48:12
4楼
是的
回复
crazy_ak
2007年10月20日 16:58:27
5楼


哪个是必然的,过冷度有很多因素确定啊,比如冷凝器大,冷凝器换热效果好等^^^^^^
回复
大雪漫天
2007年10月21日 16:33:57
6楼
暖通和制冷是一家啊,这两个经常会联系在一起。我以前就是搞暖通,现在暖通和制冷都搞。
过冷度的大小取决于制冷的设计和制冷剂及冷却介质的温差。
回复
crazy_ak
2007年10月22日 08:14:57
7楼


同一个压缩机,如果冷凝蒸发温度不改变,过冷度越大,cop越大,那是必然的啊
回复
zhouchuanhui
2007年11月05日 00:01:36
8楼
同一个压缩机,如果冷凝蒸发温度不改变,过冷度越大,cop越大,那是必然的啊

支持草原!
回复
ygw001
2007年11月05日 21:34:19
9楼
看压焓图,一目了然。
回复
hubeixp
2007年11月06日 11:21:59
10楼
支持7楼的观点!
回复
sunning2000
2007年11月08日 13:41:25
11楼


我是刚刚接触制冷,请诸位大侠多多赐教!叩谢!
我想请教crazy_ak,在选型时,对于选定的压缩机,冷凝器的过冷度是可变化的吗?
回复

相关推荐

APP内打开