问:浴室内的PE线(如果有的话)和局部等电位是要连接的,那局部等电位本身还需要和总的接地端子箱连接吗?
问:浴室内的PE线(如果有的话)和局部等电位是要连接的,那局部等电位本身还需要和总的接地端子箱连接吗?
2楼
有说要求浴室的等电位连接需“经过总接地端子与接地装置相连”,有说“不允许采用不接地的等电位连接的间接接触保护措施”,到底我们该如何理解?
回复
3楼
理解局部等电位的意思就是了
回复
4楼
浴室里有电热水器就得搞啊
回复
5楼
不用接地,见600问2.18
回复
6楼
如果浴室内的PE线连了LEB 不是已和MEB建立了连接了嘛 本身这个浴室的PE线已和MEB有连接的呀
回复
7楼
不用接地但要连接本层地面钢筋
回复
8楼
可以接不可以不接,但需与建筑本层钢筋相连结
回复
9楼
楼主这样的就不要误人子弟了
回复
10楼
不需要接地。详细解释看 王老的 600问。
回复
11楼
看你这个地是什么地?比如有淋浴的卫生间在二楼,就不需要和一层接地网或者一层MEB联结,但必须与卫生间的地板钢筋连接。不需要刻意接到MEB,局部等电位的作用是保证卫生间这一范围内各个外露及外部可导电部分电位是相等的。需要把地面以上外露可导电部分及插座的PE线做等电位联结。最重要的是一定要联结卫生间的钢筋网。否则达不到等电位的效果。