求助一下,刚心与质心可偏移多少?上面图片的可合适?

求助一下,刚心与质心可偏移多少?上面图片的可合适?

QQ图片20150409172015.png

免费打赏
zhanglin2829124
2015年04月09日 20:30:40
2楼
只要各种参数满足就行,没必要完全重合。
回复
nwbeijihu
2015年04月10日 03:25:18
3楼
本帖最后由 nwbeijihu 于 2015-4-10 03:27 编辑

不应大于相应边长的20%~是强条~

正常普通框架不会有问题,剪力墙带框架裙房平面稍微恶心一点,很容易违反。。。

回复
achinerylizer
2015年04月10日 08:38:07
5楼
刚心与质心主要影响考虑偶然偏心影响的规定水平地震作用下的位移比及计算风荷载和多遇地震作用下的位移角这两个指标,如果这两个指标满足要求,可以不用看刚心与质心。当然多层就更不用考虑了。
回复
偷地雷的
2015年04月10日 09:28:08
6楼
以前论坛里有,楼主找找看看,没必要非得重合。
回复
lsmqhln
2015年04月10日 09:29:38
7楼
nwbeijihu 发表于 2015-4-10 03:25 不应大于相应边长的20%~是强条~正常普通框架不会有问题,剪力墙带框架裙房平面稍微恶心一点,很容易违反 …哪一条强条?哪本规范?
回复
ruguoni
2015年04月10日 13:40:46
8楼
lsmqhln 发表于 2015-4-10 09:29 哪一条强条?哪本规范?哪里有什么强条。一般是15%以内,借鉴的高层超限审查技术要点,超过15%算一条超限。三条超限要做超限审查。
回复
nwbeijihu
2015年04月10日 21:43:55
9楼
本帖最后由 nwbeijihu 于 2015-4-10 21:56 编辑 lsmqhln 发表于 2015-4-10 09:29 哪一条强条?哪本规范?抗规3.4.1条,条文说明。不过是应用在主楼带裙房的。单体不超过15%,超限审查会提。
回复
lsmqhln
2015年04月14日 10:57:56
10楼
本帖最后由 lsmqhln 于 2015-4-16 08:35 编辑 nwbeijihu 发表于 2015-4-10 21:43 抗规3.4.1条,条文说明。不过是应用在主楼带裙房的。单体不超过15%,超限审查会提。抗规3.4.1条,条文说明里,你把原文录下来,哪一句话,哪几句话说了关于质心与刚心不重合的规定???不要含含糊糊,不要将“超限审查会提”来作为理由,要法制,不要人治。
回复
lsmqhln
2015年04月14日 11:01:13
11楼
本帖最后由 lsmqhln 于 2015-4-16 08:36 编辑 ruguoni 发表于 2015-4-10 13:40 哪里有什么强条。一般是15%以内,借鉴的高层超限审查技术要点,超过15%算一条超限。三条超限要做超限审 …“高层超限审查技术要点”中的哪一点??写出来呀!!!—–关于质心与刚心不重合的。
回复
yongchun44
2015年04月14日 11:15:34
12楼
正常的,圆形的可能重合……
回复

相关推荐