【我是雷锋】分享小电流单相接地故障的查找方法
co1426481797606
2015年04月09日 09:57:17
只看楼主

对于小电流接地系统,如何快速查找单相接地故障,现在我来给大家介绍一些简单可行的方法。 1、人工查找方法 如果变电站内没有安装接地选线装置,线路上也没有安装接地故障指示器或者短路接地二合一故障指示器,也没有很好的接地故障探测仪,那就只好采用人工查找的笨办法了。查找步骤如下: (1)通过人工(或调度,以下同)依次拉闸,可知道变电站哪条出线接地,通过调度知道哪相接地。

对于小电流接地系统,如何快速查找单相接地故障,现在我来给大家介绍一些简单可行的方法。

1、人工查找方法
如果变电站内没有安装接地选线装置,线路上也没有安装接地故障指示器或者短路接地二合一故障指示器,也没有很好的接地故障探测仪,那就只好采用人工查找的笨办法了。查找步骤如下:
(1)通过人工(或调度,以下同)依次拉闸,可知道变电站哪条出线接地,通过调度知道哪相接地。
(2)接下来有两种方法来查找故障点:一是将线路逐级分段,或者将经常有故障的线路拉开,用2.5kV摇表测接地相对地绝缘,绝缘电阻小的那段为故障段,以此缩小查找范围(当然,在变电站出线侧一定要做好挂接地线等安全保护措施);二是将线路尽可能分段,然后逐级试合送电,与调度互动配合,有零序电压报警时该段为故障区段。
人工查找方法操作很麻烦,如果线路长、分支多、开关分段又少,那就不好操作了,再加上天色和天气不佳,那就更不好处理了。建议还是采用一些设备投资少的科技手段来配合人工查找,可取得事半功倍的效果,既提供了供电可靠性和社会效益,也创造了经济效益。

小电流2.png
2、利用接地选线装置和故障指示器来查找
变电站一般都安装了接地选线装置,虽然有时不准,但可以为人工拉闸提供技术参考。然后在线路上安装一些接地故障指示器(或者短路接地二合一故障指示器),以此指示接地故障途径。目前比较可靠的接地故障检测方法是采用信号源法,比较灵敏的的接地故障检测方法是采用首半波法或者直流暂态分析法。建议采用两种接地故障指示器相结合的方法来查找接地故障比较好,以信号源法为主,以首半波法或者直流暂态分析法为辅。

小电流接地选线pp.jpg
3、利用馈线自动化方法来查找
如果用户有钱,则推荐使用馈线自动化方法来查找接地故障。该方法利用智能开关(电动负荷开关、分段器、断路器、重合器+FTU)的逻辑功能来代替传统的人工查找方法,并可以自动实现故障隔离、恢复和转移供电。假设一条双电源手拉手线路分成6段,即有5台智能开关(双侧配三相五柱式信号PT或者电容式PT),中间那台做联络,并以接地故障点在第一台与第二台智能开关之间为例,具体实现步骤如下:
(1)变电站将接地出线拉闸停电,线路上各分段智能开关自动分闸。
(2)变电站合闸送电,电站零序电压不报警,该区段恢复送电成功;第一台智能开关FTU检测到线电压,但没有检测到零序电压,则延时一段时间以后自动合闸,因合到接地故障上而检测到零序电压,则立即分闸并“闭锁”;第二台智能开关也检测到零序电压,开关不动并“闭锁”,取消“得电延时自动合闸”功能。


小电流2.png


小电流接地选线pp.jpg

免费打赏
豪情0530
2015年04月10日 14:28:25
12楼
路过学习。,
回复
小小菲菲
2015年04月10日 15:46:52
13楼
谢谢楼主分享的好资料。
回复
梦就在
2015年04月10日 15:48:29
14楼
学习了,谢谢啊。
回复
dh08501597
2015年04月10日 19:03:55
16楼
路过 ,赚点土木币。。。
回复
土木结构
2015年04月10日 19:45:48
17楼
劳民伤财 毙了
回复
曾大帥
2015年04月10日 21:30:15
18楼
呵呵,不错的,我们一般都是采用摇表的哦!
回复
wx910011408
2015年04月10日 23:45:49
19楼
谢谢分享..............
回复
建筑精灵
2015年04月11日 00:19:55
20楼
解决了我长久以前的困惑,多谢!
回复
fg18
2015年04月11日 00:24:44
21楼
这个可以看看,交流交流经验。
回复
zhq_666
2015年04月11日 07:36:45
22楼
给楼主点个赞
回复

相关推荐

APP内打开