表 1 闪蒸气中各气体含量统计表 集气站名 闪蒸气量 (kg/h) 闪蒸气中各气体含量(质量分数)
表
1
闪蒸气中各气体含量统计表
集气站名
|
闪蒸气量
(kg/h)
|
闪蒸气中各气体含量(质量分数)
|
|||||
CO2(%)
|
H2S(%)
|
H2O(%)
|
N2(%)
|
CH4(%)
|
He(%)
|
||
1区集气站
|
2.124
|
74.85
|
23.02
|
1.52
|
0.57
|
0.03
|
0.01
|
2区集气站
|
1.617
|
74.85
|
23.02
|
1.52
|
0.57
|
0.03
|
0.01
|
1区集气站和2区集气站属《环境空气质量标准》
GB 3095-2012
中二类地区,含
H2S
的闪蒸气排放执行《恶臭污染物排放标准》
GB14554-1993
中二级标准(即无组织排放时需小于
0.06mg/m3,有组织排放时排气筒高度不小于
15m
);同时,
H2S
最大落地浓度需执行《工业企业设计卫生标准》
TJ36-79
中规定的居住区大气中有害物质的最高允许浓度标准(
0.01mg/m3)。
处理能力: 0.5kg /h ( 12kg/d)。吸收塔设计压力1.6MPa。
主体设备包含一台填料净化塔(带就地安全泄放装置)、一套碱液溶解箱(带液位变送器)、一套废液收集箱(带就地液位计)、两台循环泵(
1
用
1
备)、硫化氢气体监测仪、在线
pH