关于框架核心筒中框架承担剪力值的疑问
惊风
惊风 Lv.8
2015年04月08日 17:10:48
只看楼主

本帖最后由 惊风 于 2015-4-8 17:14 编辑 《抗规》6.2.13条:侧向刚度沿竖向分布基本均匀的框架-抗震墙结构和框架-核心筒结构,任一层框架部分承担的剪力值,不应小于结构底部总地震剪力的20%……《抗规》6.7.1-2条:除加强层及其相邻上下层外,按框架-核心筒计算分析的框架部分各层地震剪力的最大值不宜小于结构底部总地震剪力的10%。……这两条的“20%”和“10%”感觉有点疑惑,请问如何区分?

本帖最后由 惊风 于 2015-4-8 17:14 编辑

《抗规》6.2.13条:侧向刚度沿竖向分布基本均匀的框架-抗震墙结构和框架-核心筒结构,任一层框架部分承担的剪力值,不应小于结构底部总地震剪力的20%……

《抗规》6.7.1-2条:除加强层及其相邻上下层外,按框架-核心筒计算分析的框架部分各层地震剪力的最大值不宜小于结构底部总地震剪力的10%。……

这两条的“20%”和“10%”感觉有点疑惑,请问如何区分?


同样,在《高规》中9.1.11条关于筒体结构也是说10%。
免费打赏
blessing
2015年04月08日 17:23:44
2楼
个人感觉,第一个20%是计算并经调整后的,第二个10%是计算模型实际分析的要求,未经调整时构件应满足的要求。
回复
小面片
2015年04月09日 12:56:28
3楼
回复
惊风
2015年04月09日 15:46:02
4楼
小面片 发表于 2015-4-9 12:56 参考一下:http://bbs.co188.com/thread-3645187-1-1.html感谢我目前的理解是:不满足10%时,需要提高到满足15%的要求,此时还要满足1.5Vfmax的要求;当大于10%时,则根据20%和1.5Vfmax来判断。
回复

相关推荐