线路OPGW进站后,应该是不能直接接地的!要么在门架顶部将通信信号分离后,采用同轴电缆引下到合适的位置接地,要么采用绝缘子引下至门架底部再将通信信号分离,同时采用同轴电缆引至合适的位置接地。 现在遇到的问题是线路的OPGW直接从门架顶部引下至底部再分离通信信号,门架上没有装设绝缘子,相当于OPGW直接通过门架接地了!门架设在GIS楼顶,下面是GIS设备,旁边是变压器,这样似乎对设备的安全造成影响,大家觉得这样做合适么?有什么好的建议?
线路OPGW进站后,应该是不能直接接地的!要么在门架顶部将通信信号分离后,采用同轴电缆引下到合适的位置接地,要么采用绝缘子引下至门架底部再将通信信号分离,同时采用同轴电缆引至合适的位置接地。 现在遇到的问题是线路的OPGW直接从门架顶部引下至底部再分离通信信号,门架上没有装设绝缘子,相当于OPGW直接通过门架接地了!门架设在GIS楼顶,下面是GIS设备,旁边是变压器,这样似乎对设备的安全造成影响,大家觉得这样做合适么?有什么好的建议? |
2楼
OPGW连接门构时金具就不一样,是专用的绝缘子,专门防雷放电的
回复
3楼
sugong8888 发表于 2015-4-6 07:00 OPGW连接门构时金具就不一样,是专用的绝缘子,专门防雷放电的是什么专用的绝缘子呢?能否推荐一下,我在某站见到的好像是4片复合绝缘子
回复
4楼
在变电站门型构架上的OPGW光缆采用地线耐张金具串加一片无裙绝缘子XDP-70CN型与变电站隔开(平时运行时为短接状态)。
回复
5楼
本帖最后由 lisoloist 于 2015-4-9 13:54 编辑
这是某工程的OPGW安装方式,好像是复合绝缘子!图片怎么贴上来呢?
回复
6楼
本帖最后由 hcjdbhg 于 2015-4-7 14:24 编辑
某110kV变电站110kV进线OPGW进站后在构架上的接地!
回复
8楼
不知道,来学习下
回复
9楼
路过学习学习
回复
10楼
谢谢分享.........................
回复
11楼
进来学习学习
回复
12楼
结合这两个文件,保证解决你的疑惑!