应该算是是一个门钢,但是在7米层高度位置有平台,上铺压型楼层板后扎钢筋、浇筑混凝土。在5米层高位置有吊车(5T),这个按框架建模还是门钢建模。求解
应该算是是一个门钢,但是在7米层高度位置有平台,上铺压型楼层板后扎钢筋、浇筑混凝土。在5米层高位置有吊车(5T),这个按框架建模还是门钢建模。
求解
2楼
下部(7米以下)按框架,上部(7米以上)按门刚。
回复
3楼
什么都可以,只要模型建起来。前处理套用对应的规范验算。
生成后处理实体后,对实体单元的属性分别对应定义,可以用实体模块出详图。
回复
4楼
彩钢钢构 发表于 2015-4-5 09:23 下部(7米以下)按框架,上部(7米以上)按门刚。谢谢你,我先这么弄了在说
回复
5楼
幸福是什么 发表于 2015-4-5 22:45 什么都可以,只要模型建起来。前处理套用对应的规范验算。生成后处理实体后,对实体单元的属性分别对应定 …谢谢幸福兄。我还在尝试呢。还有我顺带问下,对于梁的平面外长度取檩条隅撑长度。但是对于柱子的平面外计算长度取什么呢?我之前建了一个模型,我是让软件自动选取,但是计算长度为2倍的柱子高度(计算不通过)我手工给改成了柱子高度(计算通过了),这个可取么?
回复
6楼
幸福是什么 发表于 2015-4-5 22:45 什么都可以,只要模型建起来。前处理套用对应的规范验算。生成后处理实体后,对实体单元的属性分别对应定 …针对刚刚回复的补充几点,是空间框架。软件自动选取平面外、平面内取的都是2倍的柱子高度,绕2轴跟绕3轴的计算长度都是2倍的柱高。验算时绕2轴的长细比不足,但是绕3轴可以通过。我把绕2轴的长度改为柱子高度,计算可以通过。不知道是不是我的模型建造错误~
回复
7楼
PKPM中的STS中门钢建模块中建个带夹层的模型呀
回复