请问悬挑式脚手架要求
china139
Lv.3
2015年04月03日 10:54:56
来自于
建筑施工
+
关注
取消关注
只看楼主
悬挑式脚手架搭设不得超过4层或者15米。如果按层高3米计算,15米是5层?
悬挑式脚手架搭设不得超过4层或者15米。如果按层高3米计算,15米是5层?
免费打赏
xingxing0925
2015年04月03日 11:19:03
2楼
不得超过20米,6层
回复
甲方施工员
2015年04月03日 11:33:59
3楼
15米这个数据是新规范?
不超过20米 超过20米论证,一般现场都做6层一挑
回复
li_yuange
2015年04月03日 11:47:10
4楼
悬挑式脚手架搭设不得超过4层或者15米??你哪里看到的?
回复
劳武
2015年04月03日 19:46:10
6楼
JGJ 130-2011 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范
回复