我看了之前的图纸循环水泵的前后都有变径。进出水口的变径是必须做的么,进口是大变小,出口小变大是这么个规律么,原理是什么呢。还有两台循环泵之间的联通管是必须的么。多谢前辈们指点!
我看了之前的图纸循环水泵的前后都有变径。进出水口的变径是必须做的么,进口是大变小,出口小变大是这么个规律么,原理是什么呢。还有两台循环泵之间的联通管是必须的么。多谢前辈们指点!
2楼
这个问题为什么木有人回答呢,再刷新一下,坐等高手
回复
3楼
水泵出水口和吸水口跟系统的连接管管径不一样就要变径。两台水泵联通是为了提高保证率节约管材,一台检修的时候另一台可以工作而且用的是一套循环管。
回复
4楼
水泵进出口变径,主要还是为了,把水泵出口后的动能更大的转化成我们需要的势能,就是扬程高度,管径大了,流速小了,有利于动能势能的转化,我是这样认为的
回复