xx 观澜 科技 园 B 区厂 房 14 工程 外 脚 手 架 安 拆专 项 方 案 编制单位:xx建设有限公司 编 制 人:审 核 人:审 批 人: 编制日期:2006年12月3日 目 录 第一节:工程概况 ··········································

xx 观澜 科技 B 区厂 14 工程


外 脚 手 架 安 拆专 项 方 案






编制单位:xx 建设有限公司

编 制 人:
审 核 人:
审 批 人:

编制日期:2006年12月3日


目 录
第一节:工程概况 ·········································· 1
第二节:材料要求 ·········································· 1
第三节:搭设要求 ·········································· 2
第四节:基本构造 ·········································· 2
第五节:搭设的顺序 ············································· 6
第六节:拆除方法 ·········································· 6
第七节:外脚手架的安全管理 ·········································· 7
附录:
1: 立杆稳定性计算 ····································· 9
2: 连墙件计算 ··········································· 11



一、工程概况

本工程为xx观澜科技园B区厂房14工程,由xx精密工业(深圳)有限公司兴建,xx设计研究院设计,xx建设有限公司施工。四层框架结构,总建筑面积为88980m2,其中14(II)建筑面积35996 m2,14(I)建筑面积52984 m2,首层总高度8.6米,1-11/G-F轴、1-3/F-B轴、1-11轴/A-B轴为一层架空层,层高4.5米,二层高度5米,三层高度5米,四层高度4.5米。总建筑高度为27.6m。

二、材料要求
1 、钢管:采用48外径,壁厚为3.5mm镀锌焊接钢管,并应符合现行国家标准GB/T13793,材质符合Q235-A级钢规定。
2 、扣件:采用锻铸铁扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架
扣件》(GB15831)规定,不得有脆裂、变形、滑丝现象,扣件表面应进行防锈处理,扣件活动部位应能灵活转动。当扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离不大于5mm。
3 、安全立网应使用深圳市建设局指定的合格产品,要有出厂合格证和准用证,不得使用腐烂、变质和破损严重的安全立网。
4 、脚手板:采用6.5钢筋焊接的钢笆片,重量不大于30kg。
5 、挡脚板:采用18mm厚胶合板。
三、搭设要求
外脚手架采用双排单立杆扣件式钢管脚手架,立杆纵距1.5m,横距1.05m,水平杆步距1.8m。根据建筑外围总高度24.5m,确定外脚手架的搭设总高度为27.5m,可不考虑卸荷。脚手架自重和活荷载(考虑三层装饰施工)通过立杆传递给地面,内立杆距外墙(阳台凸出面)500mm,脚手架作业步档内满铺钢笆片脚手板,(不得超过十步)。脚手架外侧绑扎18mm厚胶合板挡脚板(20cm高)及张设密目安全网。