PKPM梁间荷载 不知道对于你们来说算不算问题 小弟刚学
qq_1406540122342
2015年04月01日 09:58:24
只看楼主

PKPM梁间荷载的输入问题,假设层高是3米,墙宽为7米 240的填充墙 那么PKPM建模梁间荷载的输入是不是5.24*3*7(这个3需要减去梁高吗不是很清楚啊)那么5.24*(3-梁高)*7? 梁间荷载恒载输入100多?是不是太大了啊 是只用输入5.24? PKPM自己会计算吗 新人啥也不懂 求帮忙啊

PKPM梁间荷载的输入问题,假设层高是3米,墙宽为7米 240的填充墙 那么PKPM建模梁间荷载的输入是不是5.24*3*7(这个3需要减去梁高吗不是很清楚啊)那么5.24*(3-梁高)*7? 梁间荷载恒载输入100多?是不是太大了啊 是只用输入5.24? PKPM自己会计算吗 新人啥也不懂 求帮忙啊
免费打赏
结构生活
2015年04月01日 10:40:21
2楼
你干嘛还乘以个7啊,梁间是均布线荷载,单位是kn/m
回复
jswangtian
2015年04月01日 11:15:11
3楼
楼上正解,另外需要扣除梁高
回复
钢汉
2015年04月01日 13:26:59
4楼
按线荷载考虑,另外看你的墙是什么样的墙,看容重啊,填充墙没必要用那么厚吧
回复
nimohehe
2015年04月01日 13:49:53
5楼
楼主还需要学习啊,墙长或者说墙截面高度,而不是墙宽7m。填充墙厚度240是跟建筑确认过的么
回复
dingjfeng
2015年04月01日 14:10:18
6楼
填充墙用灰砂砖?(18X0.24+0.8)X(3-梁高)
回复
qq_1406540122342
2015年04月01日 14:29:06
7楼
结构生活 发表于 2015-4-1 10:40 你干嘛还乘以个7啊,梁间是均布线荷载,单位是kn/m哦 多谢啊 这是我概念搞混淆了 谢谢了 明白了
回复
qq_1406540122342
2015年04月01日 14:29:26
8楼
jswangtian 发表于 2015-4-1 11:15 楼上正解,另外需要扣除梁高多谢 多谢 明白了
回复
qq_1406540122342
2015年04月01日 14:31:24
9楼
nimohehe 发表于 2015-4-1 13:49 楼主还需要学习啊,墙长或者说墙截面高度,而不是墙宽7m。填充墙厚度240是跟建筑确认过的么多谢多谢啊 明白了