钢-混结构如何计算(混凝土框架-钢屋盖)?
结构大师007
2015年04月01日 09:15:07
只看楼主

现在厂房多采用混凝土框架-轻钢屋盖;那么问题来了:1.模型建立采用混凝土结构,钢屋盖用刚性杆替代钢梁,参数定义时刚性杆两端点铰;那么我们周期比、位移角、位移比按照什么标准进行(结构竖向不规则)2.钢屋盖设计时采用pkpm门式钢架,挠度控制变为1/250,这种设计是否合理;3.分开设计后如何衔接,混凝土框架柱是否需要加强(我直接将框架柱配筋提高25%、基础增大25%)大家给我说说这是否合理;

现在厂房多采用混凝土框架-轻钢屋盖;
那么问题来了:1.模型建立采用混凝土结构,钢屋盖用刚性杆替代钢梁,参数定义时刚性杆两端点铰;那么我们周期比、位移角、位移比按照什么标准进行(结构竖向不规则)
2.钢屋盖设计时采用pkpm门式钢架,挠度控制变为1/250,这种设计是否合理;
3.分开设计后如何衔接,混凝土框架柱是否需要加强(我直接将框架柱配筋提高25%、基础增大25%)

大家给我说说这是否合理;
我的控制参数周期不大于0.92,位移角按照混规执行,位移比不大于1.5
这样是否合理?
免费打赏
结构大师007
2015年04月02日 08:59:48
12楼
zh_xiaomujiang 发表于 2015-4-1 14:29 我种结构我也做过一个啊,纠结啊,也没有相关的规范可以查的啊,是啊,不好做啊
回复
飞哥飞哥
2015年04月02日 09:32:31
13楼
按二维做就可以了
回复
zh_xiaomujiang
2015年04月02日 15:17:43
14楼
结构大师007 发表于 2015-4-2 08:59 是啊,不好做啊我找到了一个论文是关于这种结构的一些讨论发你参考一下吧,
回复
飘逸黑雪
2015年04月02日 15:29:39
15楼
这种结构我也纠结
1、计算阵型时候,阻尼比就是个问题,我认为混凝土部分的规则判断照旧。
2、门刚部分按照门刚规范规定即可;
3、建议整体建模计算
回复
结构大师007
2015年04月03日 09:01:28
16楼
飘逸黑雪 发表于 2015-4-2 15:29 这种结构我也纠结1、计算阵型时候,阻尼比就是个问题,我认为混凝土部分的规则判断照旧。2、门刚部分按 …恩,比较同意你的观点
回复
h94430261
2015年04月08日 17:31:28
17楼
好书,很好的结构设计资料!
回复
结构大师007
2015年04月09日 12:10:44
18楼
h94430261 发表于 2015-4-8 17:31 好书,很好的结构设计资料!不客气,希望对你有帮助
回复
bishaji01
2015年06月07日 16:34:16
19楼
这种就整体建模,钢梁柱头那铰接,按门刚控制就行,挠度一般控制200以上,跨度超过18以上梁底拉筋,截面大的话,使用上下双系杆,檐头梁截面过大就加排系杆,只是个人意见,希望对你有帮助。
回复
hwwsdtc
2015年06月07日 21:46:52
20楼

多么典型的例子啊,求大神指导啊
回复
胡硕硕
2016年11月29日 11:23:29
21楼
这种刚性杆截面大小对模型有影响么?