钢-混结构如何计算(混凝土框架-钢屋盖)?
结构大师007
2015年04月01日 09:15:07
只看楼主

现在厂房多采用混凝土框架-轻钢屋盖;那么问题来了:1.模型建立采用混凝土结构,钢屋盖用刚性杆替代钢梁,参数定义时刚性杆两端点铰;那么我们周期比、位移角、位移比按照什么标准进行(结构竖向不规则)2.钢屋盖设计时采用pkpm门式钢架,挠度控制变为1/250,这种设计是否合理;3.分开设计后如何衔接,混凝土框架柱是否需要加强(我直接将框架柱配筋提高25%、基础增大25%)大家给我说说这是否合理;

现在厂房多采用混凝土框架-轻钢屋盖;
那么问题来了:1.模型建立采用混凝土结构,钢屋盖用刚性杆替代钢梁,参数定义时刚性杆两端点铰;那么我们周期比、位移角、位移比按照什么标准进行(结构竖向不规则)
2.钢屋盖设计时采用pkpm门式钢架,挠度控制变为1/250,这种设计是否合理;
3.分开设计后如何衔接,混凝土框架柱是否需要加强(我直接将框架柱配筋提高25%、基础增大25%)

大家给我说说这是否合理;
我的控制参数周期不大于0.92,位移角按照混规执行,位移比不大于1.5
这样是否合理?
qq_1426223944805
2015年04月01日 09:19:58
2楼
谢谢楼主分享!!!!!!!!!!!!
回复
结构大师007
2015年04月01日 09:31:42
3楼
其实都没有 发表于 2015-4-1 09:19 谢谢楼主分享!!!!!!!!!!!!不是谢谢分享啊,我是在求教啊
回复
结构大师007
2015年04月01日 09:48:00
4楼
多么典型的例子啊,求大神指导啊
回复
qq_1426223944805
2015年04月01日 10:06:04
5楼
结构大师007 发表于 2015-4-1 09:31 不是谢谢分享啊,我是在求教啊
回复
结构大师007
2015年04月01日 11:03:38
6楼
来人啊 啊啊 啊啊
回复
jswangtian
2015年04月01日 11:32:13
7楼
这种结构我也纠结
1、计算阵型时候,阻尼比就是个问题,我认为混凝土部分的规则判断照旧。
2、门刚部分按照门刚规范规定即可;
3、建议整体建模计算;
回复
结构大师007
2015年04月01日 12:19:24
8楼
jswangtian 发表于 2015-4-1 11:32 这种结构我也纠结1、计算阵型时候,阻尼比就是个问题,我认为混凝土部分的规则判断照旧。2、门刚部分按 …你说的还是有问题啊
回复
结构大师007
2015年04月01日 12:20:18
9楼
大家看看这个,然后咱一块讨论讨论
回复
zh_xiaomujiang
2015年04月01日 14:29:46
10楼
我种结构我也做过一个啊,纠结啊,也没有相关的规范可以查的啊,
回复
结构大师007
2015年04月02日 08:59:23
11楼
恩恩,这种结构不好处理啊
回复