门式钢架,墙体为砖墙,柱顶位移应控制多少
hans27
hans27 Lv.7
2015年03月31日 18:02:28
只看楼主

门式钢架,墙体为砖墙,柱顶位移应控制多少,墙体由构造柱控制,钢柱还是按钢结构考虑嘛?谢谢!

门式钢架,墙体为砖墙,柱顶位移应控制多少,墙体由构造柱控制,钢柱还是按钢结构考虑嘛?
谢谢!
免费打赏
青青鸟
2015年04月01日 15:21:22
2楼
刚架柱顶位移限值h/100
回复
co1427359763271
2015年04月01日 17:08:26
3楼
很不错,谢谢楼主分享
回复
zyhjiao
2015年04月02日 11:57:49
4楼
墙体长度方向位移最好控制在1/(800~1000),垂直墙体长度方向按门规取值就行了。
回复
ctxxxci
2016年06月24日 21:58:21
5楼
谢谢楼主分享
回复
小榕树
2016年06月25日 09:24:37
6楼
门规勘误是按照1/240控制的
回复
shibei1984
2019年07月03日 17:39:08
7楼

请问大家,门式刚架厂房只有一侧山墙是砌体维护结构,其他1.2米以下砖墙,1.2米以上彩钢维护,这种柱顶位移如何控制?