关于补偿问题,如图
qq_1425620955122
2015年03月31日 17:44:30
只看楼主

一个柜子不是只能补偿360的么,这个怎么补偿420呢,求解

一个柜子不是只能补偿360的么,这个怎么补偿420呢,求解
2.png

2.png

免费打赏
lingxuct
2015年03月31日 22:08:09
2楼
没有规定一个柜子只能接360KVAR电容器吧,接420KVAR的电容器也可以啊?
回复
beida_energy
2015年04月01日 08:42:52
3楼
关键看需要和控制能力,如果控制能力可以做到,多一点儿没有问题。
低压开关柜还有3000A的呢!
回复
dylan3940
2015年04月01日 08:51:38
4楼
这个要看用多大容量的电容组,共几个回路,柜体尺寸多大,能放下,散热良好就行,没有规定一台柜子只能做多大容量。大容量补偿柜有1200柜宽的,还是比较常见的。
回复
开心老爸
2015年04月01日 09:07:50
5楼
有的号称可以补偿到600呢
回复
qq_1425620955122
2015年04月01日 10:47:17
6楼
dylan3940 发表于 2015-4-1 08:51 这个要看用多大容量的电容组,共几个回路,柜体尺寸多大,能放下,散热良好就行,没有规定一台柜子只能做多 …我之前接触的是12个回路的,一个回路补偿30的话,一共是补偿360的,所以我理解中只能补偿360
回复
dylan3940
2015年04月01日 11:17:02
7楼
小明滚出去 发表于 2015-4-1 10:47 我之前接触的是12个回路的,一个回路补偿30的话,一共是补偿360的,所以我理解中只能补偿360现在一路电容补20,25,30,40,50,60,的都有。
回复
脱硫岛边喝咖啡
2015年04月01日 13:30:31
8楼
这个和你电容器的大小有关系的。。。
回复
a408480356
2015年04月01日 14:31:51
9楼
没有硬性的规定,要灵活运用
回复
doudoupzh
2015年04月03日 08:55:43
10楼
“并联电容器装置设计规范”GB50227中规定“每个串联段的电容并联总容量不应超过3900Kvar”,对于每台电容柜补偿总容量大小没有硬性规定,只要在电气接线、元器件选择以及安装满足规范要求即可。
回复
qq_1411108105142
2015年04月03日 16:31:03
11楼
呵呵,多少路补多少还不是看设计需求用量