请教一个关于构造柱的问题
w4886455
w4886455 Lv.3
2015年03月31日 17:09:33
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2015-3-31 19:12 编辑 在那个规范上可以看到窗长度大于多少时需要在窗户两边加构造柱?以及门连窗中间墙剁小于多少时墙剁需要改为构造柱!

本帖最后由 csccbjs 于 2015-3-31 19:12 编辑

在那个规范上可以看到窗长度大于多少时需要在窗户两边加构造柱?以及门连窗中间墙剁小于多少时墙剁需要改为构造柱!
免费打赏
l815639305
2015年03月31日 20:06:42
2楼
这个图纸说明上砌体工程里有详细的说明啊
回复
co1427809276107
2015年03月31日 21:43:09
3楼
{:1_107:}{:1_107:}
回复
塞北射手
2015年03月31日 23:00:11
4楼
图纸上应该有说明啊
回复
甲方施工员
2015年04月01日 07:57:55
5楼
12G614上要求是做抱框,设计说明是有楼主要知道的东西,但是出自哪里 真记不清了
回复
甲方施工员
2015年04月01日 08:04:18
6楼
出自12G614 第17页

门窗洞口宽度大于等于1.2m小于2.1m时,洞口两边设抱框柱,洞口宽度大于等于2.1m时,洞口两侧设构造柱。
回复
w4886455
2015年04月01日 08:35:01
7楼
l815639305 发表于 2015-3-31 20:06 这个图纸说明上砌体工程里有详细的说明啊我看过图纸了 上面没有说明 但是我们这边监理要求窗大于二米需要在窗两边增加构造柱
回复
gaozhiling79
2015年04月01日 09:00:44
8楼
门联窗的中间就不用砌墙了,都连上了还加什么构造柱啊,规范是说墙垛小于150时,可以改为现浇,是因为太小的墙垛施工很难保证整体性,才给的这样的规定。还有就是构造柱是根据构造要求设计的,大开窗两边一般不用加。加了安窗户很蛮烦。
回复
小伍迪
2015年04月01日 11:15:41
9楼
按设计要求做,费用相差很大
回复
设计小兵
2015年04月01日 13:20:22
10楼
甲方施工员 发表于 2015-4-1 08:04 出自12G614 第17页 门窗洞口宽度大于等于1.2m小于2.1m时,洞口两边设抱框柱,洞口宽度大于等于2.1m时, …同意楼主意见,我们一般6、7度区都这样处理