电力仪表中,无功功率为负值是什么原因呢?有功功率为负值又是什么原因呢?
wangyu7645
wangyu7645 Lv.6
2015年03月30日 19:38:57
只看楼主

各位,电力仪表中,无功功率为负值是什么原因呢?有功功率为负值又是什么原因呢?已经排除接线的问题。

各位,电力仪表中,无功功率为负值是什么原因呢?有功功率为负值又是什么原因呢?已经排除接线的问题。
免费打赏
开心老爸
2015年03月30日 20:20:39
2楼
有功不可能为负值的。还是看看接线吧
回复
fengguowuhenji
2015年03月30日 22:05:43
3楼
有功还有是负值的吗?求科普
回复
xuzhouchuanxp
2015年03月31日 16:34:50
4楼
肯定是接错线了 。。。。
回复
xuzhouchuanxp
2015年03月31日 16:37:45
5楼
要不就是表坏了 呵呵
回复
beida_energy
2015年03月31日 22:21:54
6楼
有功永远是正功率,是电压和电流的相位一致产生的,所以无论正半周还是负半周,都是正的。
无功就是由于电流和电压相位差产生是极性的不统一造成的,所以永远是负值。

回复
szc926
2016年04月08日 13:03:56
7楼
电能分有四象限
只看有功电能(吸收),即正向有功电能。
四象限电能表将电能分为四个部分进行计量:正向感性(一象限),反向容性(二象限),反向感性(三象限),正向容性(四象限)。一般计量正反向有功电能,四象限无功电能。有功电能(吸收)=正向有功电能,有功电能(释放)=反向有功电能,无功(感性)=一三象限无功电能,无功(容性)=二四象限无功电能。
正向有功电能即是用户所用电能,反向有功电能是发电,无功不做收费依据。

追问:
那看有功电能(释放)可以么? 吸收和释放 从数字上看 是不是差不多?

追答:
如果你是用电用户,有功电能(释放)是零,即你没有发电;有功电能(吸收)是你用的电。
如果你是发电用户,有功电能(吸收)是零,即你没有用电;有功电能(释放)是你发的电
追问:
.
...迷糊了 我们用电用户 那怎么有功电能(释放)在走啊 有功电能(吸收)却几乎不走,可能是表有问题了 或者接线错误了吧。
追答:
有两种可能一种是电流线接反了;
还有一种大家理解错误,如果吸收和释放是对电网来说的话,我们用电=有功电能(释放);如果吸收和释放是对用户来说的话,我们用电=有功电能(吸收)
带正负一般都用 发电部门 目前市场仪表 采用的测量 四象限的比较多 容易产生错误的理解 建议不要选用带四象限仪表 因为接线比较讲究 而且不专业深究 会搞不明白的 而且这类技术参数 只是参考国外产品标准依据 像三相电流不平衡度 电压不平衡度 计算的标准都不一致 三峡发电的 有发过类似的研究技术文章
我公司专业生产电力仪表的 有相关电力测量探讨研究 可以联系我公司技术部工程师15068476941
回复
风平浪静02
2016年04月08日 15:25:54
8楼
本帖最后由 风平浪静02 于 2016-4-8 15:28 编辑

按照电学原理;负荷电流以电压为参考相量,只能在+90°至-90°之间变化,电压与电流之间的相位差不会大于90°,所以有功功率一定是正值 ,也就是 cos(±φ)=cosφ 。 如果出现大于90°情况,一定是功率传输方向发生变化,出现负的有功功率,也就是 cos(180°±φ)=-cosφ 。

按照电学原理;电感性电流滞后电压一个相位角(-φ),电容性电流超前电压一个相位角(+φ)。由于我们平常认为感性电流是消耗无功,容性电流是输出无功。所以,我们在功率计算中引入复功率概念,既复功率等于电压相量乘以电流相量的共轭复数。也就是以X为对称轴,复数实部不变,虚部符号改变。 这样就得到感性电流相位差为(+φ),容性电流相位差为(-φ) 。sin(+φ)=sinφ ,sin(-φ)=-sinφ 。这样正无功表示感性无功,负无功表示容性无功。负无功并不表示功率传输方向发生改变。(功率传输方向还应该按照有功功率方向来确定)。

其实,电感线圈、电容器都是负载,都是在消耗无功。所以四象限无功功率是可以组合的,把第一象限的正无功功率,和第四象限的负无功功率组合在一起,表示消耗无功功率的大小也是正确的。这就是四象限无功的由来。有功功率是不可以随意组合的,可能有一些地方为了便于管理,把负有功功率也组合到正有功功率数据当中,这个是不正确的。

我们排除计量装置接线错误情况,还有一种发生负有功功率现象。就是三相二元件电能表,第一元件是Uab与Ia正交,记录功率是P=UIcos(30°+φ),当φ>60°时,(30°+φ)>90°,P=UIcos(30°+φ) 就可能出现负值。这只是分元件的一种现象,合元件的有功功率一定是正值,因为第二元件的正有功功率一定大于第一元件的负有功功率。三相四线电能表也可能出现上述现象。比如,负荷为两相电焊机。