如图,此为一启闭机检修箱图电气图,请教以下问题:1,检修箱设插座合适不?记得以前看得规范上说检修箱不得设置插座。(图上说明:五孔的为航空插座,三孔为86系列插座)2.下面的浪涌保护器前端设熔断保护器没问题,但需要设置4路,即N线上也设有?记得看规范说N线及PE线不得设置熔断保护器,现在没找到那个规范了,现在特向大家求证,谢谢

1.png
如图,此为一启闭机检修箱图电气图,请教以下问题:
1,检修箱设插座合适不?记得以前看得规范上说检修箱不得设置插座。(图上说明:五孔的为航空插座,三孔为86系列插座)
2.下面的浪涌保护器前端设熔断保护器没问题,但需要设置4路,即N线上也设有?记得看规范说N线及PE线不得设置熔断保护器,现在没找到那个规范了,现在特向大家求证,谢谢

1.png

免费打赏
forget4369
2015年03月30日 10:39:51
2楼
插座应该没什么问题,设置插座方便啊。
回复
qq_1403856668344
2015年03月31日 13:19:07
3楼
照明的开关可以不带漏保。