关于门式钢架高度和柱顶位移的一些问题
lhw3346346
lhw3346346 Lv.3
2015年03月28日 08:38:06
只看楼主

如图所示一个11米高6米跨度的钢结构小厂房封闭式的,门式钢架柱顶位移限值是1/60,但是当柱子超过8米以后柱脚铰接的情况下柱顶位移却很大,虽然满足规范,但是却有十几公分的位移值。这个在安装的时候就会对维护部分造成很大的影响。单纯的增大柱子截面或者梁截面好像起不到理想的作用,最理想的就是把柱脚改成刚接可以很大程度的控制柱顶位移。但是像一般十米左右跨度的不带吊车的厂房如果真做成刚接了感觉又没必要(基础要做大)。所以想问下各位大神这种情况怎么考虑钢结构厂房的横向刚度的控制。

QQ截图20150328082641.jpg

天天小蚂蚁
2015年03月28日 08:49:26
2楼
个人认为,这个门刚是瘦高型的,而且跨度很小,既然高度较大,柱底做成刚接的是合理的
回复
lhw3346346
2015年03月28日 09:53:36
3楼
天天小蚂蚁 发表于 2015-3-28 08:49 个人认为,这个门刚是瘦高型的,而且跨度很小,既然高度较大,柱底做成刚接的是合理的如果就按照铰接柱脚做按门规柱顶位移控制,这个结构做出来是否安全?彩板维护好之后又有什么影响?
回复
baiyizhou
2015年03月28日 16:08:53
4楼
如果没有吊车 其它没什么大的影响 担心的话 就做刚接吧
回复
叶永青
2015年10月16日 08:40:29
5楼
高度较大,柱底做成刚接的是合理的
回复
zyanan321
2016年03月02日 20:29:30
6楼
目测这个模型的高跨比已经大于1了 为什么还要用《门规》的1/60,这个时候不是应该按照《钢规》上规定的1/150吗?
回复
heng761
2016年03月03日 09:36:22
7楼
无吊车时,高度超过9米就应该按照《钢规》来设计,同时,如果高度不超过18米可以适当降低要求,柱顶位移可以《钢规》要求的适当放松些,按照1/100来设计。
回复
鼓捣猫呢
2016年11月15日 14:57:05
8楼
看看条文说明,实际位移仅为计算值的一半,你这个不大了
回复