EPS应急电源的整流柜、逆变柜、电池柜与墙的安装间距是多少
wuxian1001
Lv.12
2015年03月27日 09:54:59
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
现有一套30kW的EPS电源,共5个柜子,请问在设计时柜前、柜后、柜侧与墙的间距各为多少,能不能靠墙安装
现有一套30kW的EPS电源,共5个柜子,请问在设计时柜前、柜后、柜侧与墙的间距各为多少,能不能靠墙安装
免费打赏
lingxuct
2015年03月27日 10:24:28
2楼
视同低压开关柜,前面2米,其他三面不小于0.8米。
回复
卡卡西585
2015年03月27日 10:43:12
3楼
EPS机柜可以靠墙放的,问过厂家。
回复
wuxian1001
2015年03月27日 19:42:18
4楼
ccc___ 发表于 2015-3-27 10:24 视同低压开关柜,前面2米,其他三面不小于0.8米。如果参照固定柜的话屏前只要1.3米吧