二层厂房,单层的排水量很大,业主要求做通气,下图两种做法哪个对,或者都不对?
glx117
glx117 Lv.9
2015年03月26日 16:30:22
只看楼主

如题

如题 QQ截图20130326161812.jpg QQ截图20130326161921.jpg

QQ截图20130326161812.jpg


QQ截图20130326161921.jpg

免费打赏
xingfu3893
2015年04月13日 11:33:38
12楼
首先对于楼主说的这两种通气立管的连接方式都没有问题,不过第二种做法比较常见。其次如果只是单纯考虑排水量太大了,增加专用通气立管,楼主是否可以考虑适当加大排水立管管径的做法。