二层厂房,单层的排水量很大,业主要求做通气,下图两种做法哪个对,或者都不对?
glx117
glx117 Lv.9
2015年03月26日 16:30:22
只看楼主

如题

如题 QQ截图20130326161812.jpg QQ截图20130326161921.jpg

QQ截图20130326161812.jpg


QQ截图20130326161921.jpg

免费打赏
版专攻
2015年03月26日 17:36:49
2楼
不知道你的洁具是什么,只从通气管的设置来说,第二个比较正常,第一个也不能说错,如果污水立管在那个位置上不到屋面上时也可以的
回复
glx117
2015年03月26日 17:59:47
3楼
版专攻 发表于 2015-3-26 17:36 不知道你的洁具是什么,只从通气管的设置来说,第二个比较正常,第一个也不能说错,如果污水立管在那个位置 …谢谢,排水支管不接洁具,都是一些工艺装置排水
回复
做个好爸爸
2015年03月27日 15:19:05
4楼
如果是我就做环形通气
回复
glx117
2015年03月27日 22:52:16
5楼
做个好爸爸 发表于 2015-3-27 15:19 如果是我就做环形通气但最末的排水点到专用通气管之间的距离很远,有20米左右,而且是在厂房内,设环形通气不知道可不可行
回复
做个好爸爸
2015年03月28日 09:53:32
6楼
glx117 发表于 2015-3-27 22:52 但最末的排水点到专用通气管之间的距离很远,有20米左右,而且是在厂房内,设环形通气不知道可不可行如果距离很远就用最右边的方式,建议楼主多看书呀,这不是什么非常规做法呀
回复
galenooo
2015年03月28日 19:40:10
7楼
不接洁具的话,通气管是不是就没有必要做了?
回复
glx117
2015年03月29日 08:38:35
8楼
galenooo 发表于 2015-3-28 19:40 不接洁具的话,通气管是不是就没有必要做了?我是接工艺排水点,但排水集中流量比较大虽然不是生活污水,但也算生产废水了
回复
wuyueaizhouhan
2015年03月30日 16:55:39
9楼
都没什么问题呀,反正我没看出来。唯一觉得是这地漏都是100的感觉好大。
回复
ronniemilsap
2015年04月11日 22:34:14
10楼
我认为这两个是等价的哈哈