TN-C-S的接法的疑问
tiantaoxu
tiantaoxu Lv.3
2015年03月25日 10:16:38
只看楼主

请教各位,现在现场有一台GGD柜(A柜),已经做了N排和PE排,需要从另一台B柜中引一条进线。B柜用的都是TN-C系统,请问如果用一条5芯电缆做进线,N线和PE线都接在B柜的PEN排上引过来,到A柜的时候直接两线分开分别接N排和PE排,这样做合适么?算是TN-C-S么?这样做的话A柜的PE排是否需要重复接地。。。。请指教

请教各位,现在现场有一台GGD柜(A柜),已经做了N排和PE排,需要从另一台B柜中引一条进线。B柜用的都是TN-C系统,请问如果用一条5芯电缆做进线,N线和PE线都接在B柜的PEN排上引过来,到A柜的时候直接两线分开分别接N排和PE排,这样做合适么?算是TN-C-S么?这样做的话A柜的PE排是否需要重复接地。。。。请指教
免费打赏
z123456
2015年03月25日 13:24:56
2楼
这样做可以,A柜的PE线可以重复接地亦可以不接,A,B柜是在同一个建筑物内么?如果不是,可用四芯线缆,在入口处重复接地,进A柜后分开,PE线可接地,N线就不能接地了、
回复
beida_energy
2015年03月25日 14:01:02
3楼
这个可以算!
回复
tiantaoxu
2015年03月25日 14:48:24
4楼
z123456 发表于 2015-3-25 13:24 这样做可以,A柜的PE线可以重复接地亦可以不接,A,B柜是在同一个建筑物内么?如果不是,可用四芯线缆,在入 …谢谢!是在同一建筑物内,不过A柜的PE排没有单独接地了
回复
tiantaoxu
2015年03月25日 14:48:50
5楼
beida_energy 发表于 2015-3-25 14:01 这个可以算!谢谢!!!!!!!
回复
lingxuct
2015年03月25日 16:00:00
6楼
不管是否是同一建筑,TN-C-S系统从TN-C转到TN-S变换处,按规范要求,PEN线引到变换柜处必须重复接地!!
回复
muyuyao
2015年03月25日 17:42:02
7楼
B柜的PEN排肯定做过了重复接地吧!!!