最近遇到一个奇葩的问题和大家探讨一下
sky19900907
2015年03月24日 11:03:00
只看楼主

以前别人做的一个住宅楼,最近物业总找我们麻烦,说是住户的水表总是出现空转现象,一个月水表就能转300吨水,最关键是同一楼层有的住户水表是正常的,有的是不正常的。而且不正常的水表在一栋楼上是出现在不同楼层跳着走,大家有没有见过这样的问题,有什么好的解决方法呢

以前别人做的一个住宅楼,最近物业总找我们麻烦,说是住户的水表总是出现空转现象,一个月水表就能转300吨水,最关键是同一楼层有的住户水表是正常的,有的是不正常的。而且不正常的水表在一栋楼上是出现在不同楼层跳着走,大家有没有见过这样的问题,有什么好的解决方法呢
免费打赏
做个好爸爸
2015年04月10日 08:45:21
12楼
sky19900907 发表于 2015-4-9 15:55 这个不管用呀 都试过了出现这种情况从两个方面分析:一是管径设计偏小,当前端用水量较大,会引起后面倒流(一般倒转);二是管道内有空气(一般会多计量)。
回复
sky19900907
2015年04月10日 10:25:59
13楼
做个好爸爸 发表于 2015-4-10 08:45 出现这种情况从两个方面分析:一是管径设计偏小,当前端用水量较大,会引起后面倒流(一般倒转);二是管 …那这个现在要怎么解决呢?您有没有好的办法
回复
damacy82
2015年04月15日 11:22:58
14楼
水表可倒转只有老式水表可以实现,管道内的压力不稳定所致~加止回阀没用的原因是加的位置没有影响到水表的水流方向,表前加止回阀~试试~只有单向流了~估计就会倒转了~
回复