做个小设计,原建筑改造,电气设计全部重来,两层满共1000多平的一个小活,突然发现原建筑是70年代的,没有做防雷接地,想问下我的总电位联结端子箱的接地该如何做呢?屋内新加的有18根钢结构柱子,独立基础。利用这些柱子做接地网能达到4欧姆的基本要求么?请大神详细给说说?
做个小设计,原建筑改造,电气设计全部重来,两层满共1000多平的一个小活,突然发现原建筑是70年代的,没有做防雷接地,想问下我的总电位联结端子箱的接地该如何做呢?屋内新加的有18根钢结构柱子,独立基础。利用这些柱子做接地网能达到4欧姆的基本要求么?请大神详细给说说?
2楼
没人给说说么~:'(
回复
3楼
要计算。不满足补打接地极。
回复
4楼
北方郎 发表于 2015-3-24 08:54 要计算。不满足补打接地极。大神给说说怎么打接地极啊?原来没做过这种本身没有防雷接地的建筑设计,翻了翻12D图集上好像也没有如何打接地极。
回复
5楼
九殇 发表于 2015-3-24 09:04 大神给说说怎么打接地极啊?原来没做过这种本身没有防雷接地的建筑设计,翻了翻12D图集上好像也没有如何打 …在防雷引下线对下处,离建筑外墙3米,打三根∠50X5X2500的镀锌角钢,每根间距5米,用—40X4镀锌扁钢连接,接地极顶端离所在地面0.6米,中间一根角钢处用扁钢引向防雷引下线,(墙边)出地面0.35~0.50m做“断接卡”以供测量用。扁钢搭接,搭接长度不小于扁钢宽度的2倍,搭接处三条焊缝,每条焊缝长度不小于扁钢宽度(满焊)。
回复
6楼
ccc___ 发表于 2015-3-24 09:52 在防雷引下线对下处,离建筑外墙3米,打三根∠50X5X2500的镀锌角钢,每根间距5米,用—40X4镀锌扁钢连接 …哦~明白了~谢谢~
回复
7楼
∠50X5X2500的镀锌角钢,每根间距5米
回复