因为是光伏电站,35KV箱变继电保护装置的电源厂家就配了一路普通交流电源,还是从箱变的辅助变压器低压侧接过来的,我总感觉继保装置的电源应为直流电或者交流UPS电源但不明白为什么那么大的厂家为什么没考虑这一点,只是用了一路普通交流电,望前辈们赐教,谢过
因为是光伏电站,35KV箱变继电保护装置的电源厂家就配了一路普通交流电源,还是从箱变的辅助变压器低压侧接过来的,我总感觉继保装置的电源应为直流电或者交流UPS电源
但不明白为什么那么大的厂家为什么没考虑这一点,只是用了一路普通交流电,望前辈们赐教,谢过
2楼
路过学习学习
回复
3楼
同意你的观点。我认为厂家应该想到了,但不想太麻烦和增加造价。可能厂家的想法是,如果失去了这回电源,就直接发信号,跳上级开关。瞎猜呀。
回复
4楼
我想你自己理解错了,应该是有
回复
5楼
l494709209 发表于 2015-3-23 13:30 我想你自己理解错了,应该是有应该是有?具体是指?厂家提供的图纸上确实只有一路普通交流电源啊
回复
6楼
浅安时光9150 发表于 2015-3-23 13:53 应该是有?具体是指?厂家提供的图纸上确实只有一路普通交流电源啊你把图纸发我看看,这个应该在二次控制回路中。操作电源应该赶在市电前面。不然高压没办法进行操作
回复
7楼
站用变的电是用于配电站内的照明风机空调等,不是单独给盘柜用的。
回复
8楼
保护电源可靠是基础条件,象造房子一样,基础不牢,房子再好也会倒的!!!
回复
9楼
同意上述观点,操作控制一路电源,保护自动装置一路电源,尽量还是直流比较可靠一点,加个UPS价格又不贵